Sterownik elstad EMS55R advanced - miezala5 - 2012-10-02

Witam!
Śmieszna sprawa ale klijent nasz pan!Wink
Moj nowy klijent dostal od Coca coli nowa lodwke na napoje!Sliczna nowa energooszczedna itd!Smile
Nie moze jednak przestawic zadanej temperatury i jest w stanie zmienic sterownik!
Twierdzi ze o tej porze roku nie podaje sie napoju 2C. a ze jest wlascicielem jednej z lepszych restauracji w naszym miescie jestem mu w stanie uwierzyc!
Wczesniej byly Carele easy ale tam o wpisaniu kodu mozna bylow wybrac z 4rech zakresow temp.
Teraz jest elstat jak w temacie i nie moge do niego znalesc nic w necie a w coli mi powiedzieli ze oni tez nie maja i nie moga pomoc!
Moze Wam sie uda cos znalesc!

http://www.elstatgroup.com/e-series.php?product=0&info=overview

tak to wyglada madre urzadzenie i jak sie do niego nie dobiore to bede musial wymienic na bete!Szkoda by bylo!


Sterownik elstad EMS55R advanced - elektromechanik - 2012-10-02

Z tego coś nie załapiesz? Tylko że to po > anglikańsku <

http://www.elstatgroup.com/e-series.php?product=2&info=technical_specification&model=ems55


Sterownik elstad EMS55R advanced - miezala5 - 2012-10-02

Łapie z tego wszystko ale nie ma na tej stronie opisu jaka kombinacja przejsc do ustawien!
Po wcisnieciu set wyswietla sie PAS czyli haslo i nic nie mozna wbic strzalami!
Nie wieze ze zblokowali go fabrycznie a pozatym musza byc jakies dtrki na te sterowniki tylko nie moge znalesc!Z anglikanskim nie jestem na ty!Wink


Sterownik elstad EMS55R advanced - klimatolog - 2012-10-03

Korporacja Coca cola twierdzi inaczej niż właściciel restauracji.Sterowniki zapewne są zaprogramowane i dedykowane dla tego rodzaju przechowywania zabezpieczone dostępem osób nie upoważnionych.Coca cola powinna być podawana nie zależnie od pory roku w temperaturze w granicach +2-+4 stopnie


Sterownik elstad EMS55R advanced - Shitashii - 2012-10-03

Ale on chce podawać cieplejszą!! Tematem jest jak to zmienić, a nie czy to zmienić!


Sterownik elstad EMS55R advanced - klimatolog - 2012-10-03

Zawsze można zmienić sterownik.


Sterownik elstad EMS55R advanced - barbie - 2012-10-03

przymocuj sondę komorową do parownika .


Sterownik elstad EMS55R advanced - coolmaker1 - 2012-10-04

Witam.Podłączenie czujki temperatury komory do chłodnicy wentylatorowej przy pracującym non stop wentylatorze ,bez zmiany dif ,może zakatować sprężarkę.Nie ma kodów ? Taniej i bez ryzyka wymienić na nowy sterownik.


Sterownik elstad EMS55R advanced - klimatolog - 2012-10-04

Shitashii napisał(a):Ale on chce podawać cieplejszą!! Tematem jest jak to zmienić, a nie czy to zmienić!
Profesjonaliści wiedzą jak to zmienić.Na stronie producenta istnieje możliwość zadania pytania.Nie zastanawiałeś się dlaczego tak trudno o dokumentację skoro sterowniki są dedykowane?Co do wypowiedzi barbie to sprężarka się wykończy z powodu cykli włącz- wyłącz z powodu braku czasu na wyrównanie ciśnienia pomiędzy tłoczną a ssącą gwarantując odpowiedni rozruch sprężarki.


Sterownik elstad EMS55R advanced - jack63 - 2012-10-05

Najprościej jest oszukać sondę temperatury. W "dokumentacji" jest napisane że jest to termistor NTC. Trzeba sprawdzić jaką ma rezystancję w temp. 2 oC a jaką w temp. żądanej. Potem dołączyć szeregowy rezystor o takiej rezystancji aby w temp. "zachcianej" sterownik wyświetlał te głupie 2 oC.
Najlepiej zacząć od potencjometru a potem wstawić stały rezystor.
I niech szczeźnie cola!


Sterownik elstad EMS55R advanced - klimatolog - 2012-10-05

Najprościej jest robić to czego nas nauczono.


Sterownik elstad EMS55R advanced - jack63 - 2012-10-05

Załóż sobie księgę "złotych" myśli i pisz je do niej, a nie katuj nas nimi. Ble ble. Jak jesteś cienki z elektroniki to przynajmniej się nie wypowiadaj w tematach jej dotyczących.


Sterownik elstad EMS55R advanced - klimatolog - 2012-10-05

Nie czuję w tych postach elektroniki.Nas czyli kogo? Doświadczonych?Wymyślił elektronik od siedmiu boleści czujnik uniwersalny.Ciekawe jak to działa w układach z silnikiem krokowym.


Sterownik elstad EMS55R advanced - barbie - 2012-10-06

można wstawić na zasilaniu programator czasowy wyłączający cyklicznie szafę--mentor stosował je do sterowania SAF-ów,takie rozwiązanie powinno pzypaść mu do gustu bo nie jest szokująco nowoczesne .


Sterownik elstad EMS55R advanced - crocens - 2012-10-06

ja pierdut... jeden chce ściągać nieściągalne instrukcje, drugi chce lutować rezystory, trzeci sam tylko wie co chce zrobić... ile czasu poświęcisz na ściągniecie intrucji? czy klient za ten czas zapłaci?. Ile krzykniesz klientowi za dojazd i dolutowanie opornika, na dodatek dwa razy?

Jadę do hurtowni, kupuję odpowiedni termostat, montuję, kasuję i zapominam o problemie... jeden dojazd, nie muszę tracić czasu na szukanie DTR a termostat w śmiesznej cenie...


Sterownik elstad EMS55R advanced - miezala5 - 2012-10-06

crocens napisał(a):ja pierdut... jeden chce ściągać nieściągalne instrukcje, drugi chce lutować rezystory, trzeci sam tylko wie co chce zrobić... ile czasu poświęcisz na ściągniecie intrucji? czy klient za ten czas zapłaci?. Ile krzykniesz klientowi za dojazd i dolutowanie opornika, na dodatek dwa razy?

Jadę do hurtowni, kupuję odpowiedni termostat, montuję, kasuję i zapominam o problemie... jeden dojazd, nie muszę tracić czasu na szukanie DTR a termostat w śmiesznej cenie...

Tak też bedzie zrobione!Smile
Ale pomyslec i poczytac czasmi fajnie!Wink
Pozdrawiam!
Robert


Sterownik elstad EMS55R advanced - klimatolog - 2012-10-06

klimatolog napisał(a):Zawsze można zmienić sterownik.
Po co były dalsze wątki?


Sterownik elstad EMS55R advanced - barbie - 2012-10-06

jeśli szafa jest własnością Coca Cola nie radzę wymieniać sterownika .


Sterownik elstad EMS55R advanced - klimatolog - 2012-10-06

No ale jak ktoś się upiera czemu nie.To właściciel urządzenia podpisywał umowę dzierżawy.


Sterownik elstad EMS55R advanced - miezala5 - 2012-10-06

Gosc ma jedna z lepszych restauracji w miescie i ma pewnie daleko umowe z cola!
Nie moze sobie regulowac temp. napoi ktore podaje to cos z tym robi.
Co mnie to obchodzi wogole!Wink Nie chcialem mu zmieniac sterownika bo bylem pewien ze jest haslo i da sie zmienic ustawienia ale niestety!Pewnie jak bym znal dobrze angielski to bym cos napisal do serwisu w GB ale niestety do Moskwy moge pisac co najwyzej!Smile


Sterownik elstad EMS55R advanced - jack63 - 2012-10-07

klimatolog napisał(a):
klimatolog napisał(a):Zawsze można zmienić sterownik.
Po co były dalsze wątki?

Zawsze można kupić nową lodówkę.... Może wyjdzie taniej niż zabawa w dojazdy i wymianę sterownika.

Raz ustawione hasło blokuje dostęp do sterownika. Może (???) producent zna jakąś tajną procedurę przywrócenia sterownika do stanu "nowo narodzonego", czyli bez hasła. Jednak nie sądzę aby udostępniał ją każdemu. Nawet po angielsku piszącemu... Powinien udostępnić ją tylko temu kto kupił sterownik i ma na to dowody.
Po za tym w tak prostackich sterownikach nie ma kilku poziomów haseł. Po co??? Taniej i szybciej wymienić sterownik...
Jednak w tej sytuacji jest to trochę ryzykowne dla wynajmującego lodówkę od coli. Zależy od umowy.
Dlatego proponowałem rozwiązanie bezinwazyjne. Jak dla mnie proste. Mało tego odwracalne i niepowodujące zauważalnych ingerencji w wypożyczony sprzęt!
Decyzja i tak należy do "właściciela"/użytkownika lodówki. Powinien jednak znać ew. konsekwencje.


Sterownik elstad EMS55R advanced - awax - 2012-10-07

Producent udostępnia hasła autoryzowanym serwisom i CHWAŁA MU ZA TO


Sterownik elstad EMS55R advanced - Alpak - 2012-10-07

miezala5:
Przereabialem ten temat.
Wsadzaj carela, czujki pasuja.
Sprawdz czy nie masz tam kontaktu na rolecie lub drzwiach, jesli tak to masz nastawe nocna.

Pozdro.


Sterownik elstad EMS55R advanced - jack63 - 2012-10-07

Jakie hasła? Jak chwała? Czyżby to była jakaś łaska? Choć ostatnio praktycznie wszyscy producenci ukrywają nawet podstawowe informacje i każą sobie za nie płacić na szkoleniach! Sprzedający, nawet sporą ilość, urządzeń, nie ma informacji serwisowych, choć zgodnie z prawem ma obowiązek gwarancyjny (niezgodność w umowie). Musi sobie te informacje kupić! Ale łaska...

W tak prostackim sterowniku nie spodziewam się więcej niż jednego poziomu haseł.
W poważnych sterownikach tych poziomów są co najmniej trzy, a i tak zdarzają się sytuacje sporne tyczące tego kto ma prawo ominąć hasło drugiego poziomu. Hasło trzeciego poziomu zna tylko producent. Z reguły trzeba wysłać sterownik do niego aby usunął program napisany przez kogoś i zahasłowany na drugim poziomie.
Jednak jest to droga przez mękę a na jej końcu dostajemy "pusty" sterownik. Trzeba napisać program do niego, co czasem jest tańsze niż wymiana sterownika z osprzętem i... napisanie programu do tego nowego.
W tematowym przypadku nic takiego nie występuje. Ten "sterownik" jest troszkę bardziej rozbudowanym termostatem...


Sterownik elstad EMS55R advanced - awax - 2012-10-07

Markowi i szanujący się Producenci wprowadzają hasła aby uniemożliwić dokonywanie napraw np.partaczom którzy dowiedzieli się na forum w którą stronę kręcić wkrętakiem aby wykręcić wkręta.
Poza autoryzacją nie ma innego sposobu ochrony marki.
Sprzedający ma obowiązek gwarancji,jednak przy firmowych urządzeniach autoryzowane serwisy wskazuje producent.
Poczekajmy jak zareaguje firma ,która (pewnie nieodpłatnie) przekazała chłodziarkę ,gdy dowie się o samowolnych modyfikacjach.Z pewnością jest o tym w umowie.