Witam
- jak w temacie szafa Rittala a wewnątrz prostownik 400V 150 A max temp 40*C. Chłodzenie wymuszone powietrzem zewn. Problem w tym że często temp. wewn. przekracza dopuszczalną(40*C) i zabezpieczenie wyłącza urządzenie.
Kratka wlotowa u dołu szafy, went.wyciągowy w górnej części.
- temp zewn. dochodzi do 45*C !!

Jak skutecznie ograniczyć temp wewn.szafy w tych warunkach ?


szafa prostownicza - chłodzenie - mg - 2012-11-22

Podobny problem: szafa z falownikami o łącznej mocy ~ 150kW, podobne gabaryty szafy, identyczne rozwiązanie wentylacji. Problem bezpowrotnie ustąpił po doprowadzeniu kanałami wentylacyjnymi powietrza zewnętrznego(nie z hali produkcyjnej)


szafa prostownicza - chłodzenie - szumi - 2012-11-22

do tego typu szaf są specjalne monobloki sprężarka - skraplacz - parownik w jednej obudowie sprawdź na stronie rittal


szafa prostownicza - chłodzenie - klimatolog - 2012-11-24

A natura co na to?


szafa prostownicza - chłodzenie - Qba - 2012-11-24

- natura pytasz?.....
- proponowałem chłodzenie powietrzem z zewnątrz - ale jak tłumaczą z utrzymania ruchu ''to musi być niezawodne bo każda minuta przestoju to ogromne straty więc tylko klima'' - ot cała natura ! nie będę się z nimi kopał więc będzie STULZ EVE 2700 kw.

Pzdr


szafa prostownicza - chłodzenie - klimatolog - 2012-11-24

Nie klima tylko schładzalnik.No to ci od utrzymania ruchu są bardziej w temacie niż ty?