szafa prostownicza - chłodzenie - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Chłodnictwo (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=12) +--- Wątek: szafa prostownicza - chłodzenie (/showthread.php?tid=6687) |
szafa prostownicza - chłodzenie - Qba - 2012-11-22 Witam - jak w temacie szafa Rittala a wewnątrz prostownik 400V 150 A max temp 40*C. Chłodzenie wymuszone powietrzem zewn. Problem w tym że często temp. wewn. przekracza dopuszczalną(40*C) i zabezpieczenie wyłącza urządzenie. Kratka wlotowa u dołu szafy, went.wyciągowy w górnej części. - temp zewn. dochodzi do 45*C !! Jak skutecznie ograniczyć temp wewn.szafy w tych warunkach ? szafa prostownicza - chłodzenie - mg - 2012-11-22 Podobny problem: szafa z falownikami o łącznej mocy ~ 150kW, podobne gabaryty szafy, identyczne rozwiązanie wentylacji. Problem bezpowrotnie ustąpił po doprowadzeniu kanałami wentylacyjnymi powietrza zewnętrznego(nie z hali produkcyjnej) szafa prostownicza - chłodzenie - szumi - 2012-11-22 do tego typu szaf są specjalne monobloki sprężarka - skraplacz - parownik w jednej obudowie sprawdź na stronie rittal szafa prostownicza - chłodzenie - klimatolog - 2012-11-24 A natura co na to? szafa prostownicza - chłodzenie - Qba - 2012-11-24 - natura pytasz?..... - proponowałem chłodzenie powietrzem z zewnątrz - ale jak tłumaczą z utrzymania ruchu ''to musi być niezawodne bo każda minuta przestoju to ogromne straty więc tylko klima'' - ot cała natura ! nie będę się z nimi kopał więc będzie STULZ EVE 2700 kw. Pzdr szafa prostownicza - chłodzenie - klimatolog - 2012-11-24 Nie klima tylko schładzalnik.No to ci od utrzymania ruchu są bardziej w temacie niż ty? |