lg inwerter awaria - Qba - 2012-12-28

Witam - klimatyzator ścienny inverter LG CA 18AWR - dioda POWER 5 impulsów potem 2 sekundy nic i 5 impulsów i tak w kółko. Robiłem reset zgodnie z instrukcją , wyłączenie zasilania i nic . Zauważyłem że po załaczeniu zasilania gdy klima się uzbraja -przez chwilę chodzi went.j.wew, porusza żaluzją i gdy załacza stycznik w j.wew. ( słychać charakterystyczny ,,cyk'') momentalnie przechodzi do w/w objawów.
- Klient mówi że wywaliło zabezpieczenie (10 A.)
- w tabeli kodów nie ma takiego
- zasilanie j.zew prawidłowe
- mierzony prąd w trakcie całego cyklu uzbrajania do momentu jak wyżej - brak poboru
Klima ma 2 lata.
Prosze o pomoc w diagnozie.


lg inwerter awaria - p.obelix - 2012-12-28

Błąd komunikacji. Niewłaściwe lub brakujące połączenie pomiędzy jednostką wewnętrzną i zewnętrzną. Jednostka wew. inverterowa nie ma przekaźnika sprężarki. Nie ten dział.


lg inwerter awaria - klimatolog - 2012-12-28

Kolego p.obelix zapewne taki przekażnik istnieje.A co miało by dawać sygnał do pracy w trybie odtajania?A co załącza i wyłącza tryby czuwania?Cewka przekażnika.?A inwertery nie mogą pracować jako jednostki programowalne?Np. które są uruchamiane godzinę przed przyjściem do pracy?


lg inwerter awaria - radas - 2012-12-29

Błąd komunikacji, może być jeszcze uszkodzona płytka j. wew. , lub j. zew.
Sprawdź czy diody na płytce j. zew. "dają znaki życia"


lg inwerter awaria - Qba - 2012-12-29

- nie chcę za bardzo grzebać bo na gwarancji jeszcze - w poniedziałek zgłaszam reklamacje do LG. Apropos wiecie jak wygląda serwis gwarancyjny tej firmy ?
Pozdrawiam


lg inwerter awaria - p.obelix - 2012-12-30

Tak wiem jak wygląda. Przyjeżdżam wymieniam części, piszę protokół i się grzecznie żegnam.