Próba szczelności. - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Chłodnictwo (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=12) +--- Wątek: Próba szczelności. (/showthread.php?tid=6742) |
Próba szczelności. - hubertox - 2013-01-03 Witam. Czy mogę sprawdzić szczelność próbą ciśnieniową azotem w domowej lodówce? Jest w tym jakiś sens? Jeśli tak jakie ciśnienie? Próba szczelności. - radekklimat - 2013-01-03 Mozna ale max 8bar bo inaczej spuchnie parownik Próba szczelności. - hubertox - 2013-01-03 Tak przypuszczałem tylko zanim napisałem post wykonałem próbę ale zapodałem 12 bar i wytrzymał. Następnym razem będę uważał. Ciśnienie dokładnie miałem 11,78 bar, a po 5h było 11,50 czy to jest znaczna różnica, czy to może być tylko różnica temperatury otoczenia, która mogła się zmienić. Zawsze jak była nie szczelność to moment spadało ciśnienie i jak duża dziura to do zera. Próba szczelności. - mg - 2013-01-03 Tak jak piszesz, jak jest dziura to moment spada do zera. Jak jest nieszczelność to też spada ale trzeba poczekać kilka dni. Tak w ogóle to w czym problem? Próba szczelności. - hubertox - 2013-01-04 Już nie ma problemu, wyjaśniony. Dzięki. Próba szczelności. - coldtherm - 2013-01-04 ciekawy wątek te krótkie próby potrafią więcej namjeszać niż ich brak zwykle to pośpiech przy montażu instalacji nie mowa tu o lodówkach... i ta próba przy której wydaje ci się ze ciśnienie spadło ale zawsze staram się jakoś to tłumaczyć wilgoć temperatura itp co innego jeśli mamy czas to jest pieniądze
|