Daikin VRV III poważny problem - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11) +--- Wątek: Daikin VRV III poważny problem (/showthread.php?tid=6747) |
Daikin VRV III poważny problem - rdcklima - 2013-01-05 problem polega na zaszronieniu jednostki zew.brak błędu nawet po przeprowadzonym teście.Przychodzi mi na myśl tylko brak czynnika.Czy mam sprawdzic coś jeszcze. Daikin VRV III poważny problem - frost-ch - 2013-01-05 To chodzi na chłodzeniu czy grzaniu? Daikin VRV III poważny problem - rdcklima - 2013-01-05 na grzaniu Daikin VRV III poważny problem - frost-ch - 2013-01-05 No to wszystko jest OK nie ma tu mowy o awarii Wilgotne powietrze i niska temperatura spowodowały zaszronienie skraplacza który teraz pełni rolę parownika Daikin VRV III poważny problem - GS - 2013-01-15 Dobrze by było podłączyć Service Checker Daikin VRV III poważny problem - awax - 2013-01-15 Przy nadmiernym zaszronieniu i braku błędów trzeba po prostu zacząć od sprawdzenia ilości czynnika |