Forum Klimatyzacja
Daikin VRV III poważny problem - Wersja do druku

+- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl)
+-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11)
+--- Wątek: Daikin VRV III poważny problem (/showthread.php?tid=6747)



Daikin VRV III poważny problem - rdcklima - 2013-01-05

problem polega na zaszronieniu jednostki zew.brak błędu nawet po przeprowadzonym teście.Przychodzi mi na myśl tylko brak czynnika.Czy mam sprawdzic coś jeszcze.


Daikin VRV III poważny problem - frost-ch - 2013-01-05

To chodzi na chłodzeniu czy grzaniu?


Daikin VRV III poważny problem - rdcklima - 2013-01-05

na grzaniu


Daikin VRV III poważny problem - frost-ch - 2013-01-05

No to wszystko jest OK nie ma tu mowy o awarii Wilgotne powietrze i niska temperatura spowodowały zaszronienie skraplacza który teraz pełni rolę parownika


Daikin VRV III poważny problem - GS - 2013-01-15

Dobrze by było podłączyć Service Checker


Daikin VRV III poważny problem - awax - 2013-01-15

Przy nadmiernym zaszronieniu i braku błędów trzeba po prostu zacząć od sprawdzenia ilości czynnika