anemometr wiatraczkowy - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Wentylacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=13) +--- Wątek: anemometr wiatraczkowy (/showthread.php?tid=6749) |
anemometr wiatraczkowy - coldtherm - 2013-01-08 Witam Koledzy prosze o wasze zdanie na temat anemometrów wiatraczkowych. Chodzi mi generalnie o pomiary domowych i małych przemysłowych instalacji wentylacyjnych. 1.Jaki model użytkujecie ? Plusy i minusy 2.Jaki polecacie a jaki nie 3.Co sądzicie o Testo 417 Z góry dziękuje za rzetelne podejście anemometr wiatraczkowy - cool-went - 2013-01-09 Anemometr wiatraczkowy tylko pod balometr lub tubę pomiarową, inaczej nie zrobisz pomiarów np. na zaworach. anemometr wiatraczkowy - Chris_W - 2013-03-18 Ja używam zarówno wiatraczkowego jak i termoanemometru. Wiatraczek przydaje się na płaskie powierzchnie (kratki ścienne wentylacji grawitacyjnej, kratki wentylacji mechanicznej itp - ale na większych przekrojach trzeba łapać kilka pomiarów i wyliczać średnią). Termoanemometr to sonda wprowadzana w kanał (trzeba wiercić otwór) - również trzeba łapać kilka pomiarów i wyliczać średnią. Model wiatraczkowego nie pamiętam, ale już poczciwy wiek ma. Drugi to TA-35 - też nie najnowszy ale spisuje się dobrze. anemometr wiatraczkowy - coldtherm - 2013-03-18 dziękuje za zainteresowanie
anemometr wiatraczkowy - FRIGUS - 2013-05-20 Takim pomierzysz prawidłowo tylko zawory do 150 m3/h. Tak w ogóle to do pomiaru małych zaworów anemometr wiatraczkowy się nie nadaje, wytwarzane podciśnienie sprze sam zawór i instalację na tak małym zakończeniu powoduje zaburzenie pomiarów nawet o 40%. Jeżeli chcesz porządny sprzęt kup TSI. anemometr wiatraczkowy - aras - 2013-09-22 coldtherm napisał(a):3.Co sądzicie o Testo 417 Witam Generalnie przyrządy testo są dobre, a ten 417 używam i nie ma z nim żadnych problemów, jednakże do pomiarów wentylacji to rurka pitota nadaje się najlepiej. Pozdrawiam. anemometr wiatraczkowy - torfbud - 2014-10-03 Zapraszam do zapoznania się z naszą szeroką ofertą anemometrów [reklama] anemometr wiatraczkowy - Amfan - 2014-10-08 Ja polecam kimo , osobiście do pomiarów używam wiatraczkowy na kabelku z rączką, dodatkowo robię tubę z kartonu dla pomiarów nie zbyt dokładnych . Bez balometru wzorcowanego o dokładnych pomiarach można zapomnieć. anemometr wiatraczkowy - klimatolog - 2014-10-08 Do czego wam służą te przyrządy?Jak do odbioru wentylacji to rozumiem posiadanie sprzętu wysokiej jakości.Serwisantowi doświadczonemu wystarczą różnice presostatów i prądy wpisane w protokole odbioru instalacji. anemometr wiatraczkowy - Amfan - 2014-10-09 klimatolog napisał(a):Do czego wam służą te przyrządy?Jak do odbioru wentylacji to rozumiem posiadanie sprzętu wysokiej jakości.Serwisantowi doświadczonemu wystarczą różnice presostatów i prądy wpisane w protokole odbioru instalacji.pomiary + regulacja = ustawienie wentylacji i odbiór. Co dalej daje reakcję przyczynowo skutkową w postaci napływu gotówki na konto |