Czujka temp. reg. SC4 - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11) +--- Wątek: Czujka temp. reg. SC4 (/showthread.php?tid=6758) |
Czujka temp. reg. SC4 - Remik - 2013-01-23 Witam. Nie mogę się doszukać parametrów czujki temperatury regulatora SC4. Może. któryś z kolegów ma taką tabelkę, albo namiar gdzie takiej szukać ? Czujka temp. reg. SC4 - frost-ch - 2013-01-23 O jakie parametry ci chodzi Czujka temp. reg. SC4 - Remik - 2013-01-23 Chodzi mi o rezystancję w funkcji temperatury. Czujka temp. reg. SC4 - frost-ch - 2013-01-23 Nie znalazłem w instrukcji ale mam gdzieś jeszcze 1 szt to mogę zmieżyć Czujka temp. reg. SC4 - mg - 2013-01-23 Przy 0'C 10,8k Przy +13' C 6,0k Przy +19,5 'C 4,3k Przy +41,5'C 1,8k Pomiar w warunkach warsztatowo-socjalnych SC4
Czujka temp. reg. SC4 - klimanovum - 2013-01-24 przy 21 stop 3,44 k ohm w warunkach pól-labolatoryjnych u mnie . Co kolego Remik Kombinujesz? przy 56 st 1 kohm przy 40 st 1,6 kohm przy 33 st 2,4 kohm Czujka temp. reg. SC4 - Remik - 2013-01-25 OK Dzięki. Spróbuję w oparciu o te parametry nakreślić krzywą. W zasadzie potrzebne by były dane w okolicy 0*C ponieważ owa czujka została umieszczona w tunelu z rurami wodnymi. Miejscowy konserwator potrafi zmierzyć rezystancję ale nie wie jak to się przekłada na temperaturę i ciągle żyje w stresie, że mu rury zamarzną jak wstrzyma dopływ ciepłego powietrza do tunelu. Czujka temp. reg. SC4 - frost-ch - 2013-01-25 Remik napisał(a):OK Dzięki. Spróbuję w oparciu o te parametry nakreślić krzywą.A nie lepiej byłoby umieścić tam termometr albo termostat SC4 to regulator wentylatora Czujka temp. reg. SC4 - Remik - 2013-01-25 Jasne, że byłoby lepiej ale tunel jest ładnie zabudowany i jest wyprowadzony tylko przewód od tej czujki, która jest umieszczona ponoć w newralgicznym miejscu. Temat ma charakter grzecznościowy, i moje zaangażowanie ogranicza się tylko do przekazania danych dotyczących tej czujki. |