Ciśnienia r410a. - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11) +--- Wątek: Ciśnienia r410a. (/showthread.php?tid=6765) |
Ciśnienia r410a. - ravv - 2013-01-17 Witam, Panowie mam takie szybkie pytanko, klimatyzacja Air Force 7kW r410a, po wymianie kompresora ( nie wiem jak przed) ciśnienia na chłodzeniu, grzaniu ( ssanie, tłoczenie) są takie same (no może delikatnie się różnią). Urządzenie działa poprawnie, temperatury ok. Czy to normalne?? Pozdrawiam. Ciśnienia r410a. - frost-ch - 2013-01-17 R 410a ciśnienie po stronie ssącej 6bar stronie tłocznej 18-20 bar Ciśnienia r410a. - ravv - 2013-01-17 frost-ch napisał(a):R 410a ciśnienie po stronie ssącej 6bar stronie tłocznej 18-20 bar ...w zależności od warunków... Aż tak początkujący nie jestem Nie spotkałem się po prostu wcześniej z taką sytuacją więc grzecznie pytam.
Ciśnienia r410a. - frost-ch - 2013-01-17 Chyba nie zrozumiałem pytania Ciśnienia r410a. - klimatolog - 2013-01-17 ravv napisał- Urządzenie działa poprawnie, temperatury ok. Czy to normalne?? ravv jeżeli działa i spełnia Twoje wymogi w funkcjach grzania i chłodzenia to posiadasz perpettum-mobile i masz maszynę posiadającą zalety poszukiwane przez naukowców od wieków.Chyba że nie zrozumiałem pytania.Podaj ciśnienia w funkcjach klimatyzatora.To co opisujesz jest wręcz nie wiarygodne aby w to wierzyć Ciśnienia r410a. - ON/OFF - 2013-01-18 Jeśli jednostka zewn. ma obydwa zawory zewnetrzne z możliwością podłaczenia manometów to najprawdopodobniej po prostu mierzysz to samo ciśnienie. Np. na chłodzeniu czynnik rozpręża się już w jednostce wewnętrznej wychodzi przez zawór i przewód zwane "tłocznym" lub "cieczowym", idzie przez parownik i wraca linią gazową/ssącą. Wtedy, tak jak piszesz, ciśnienia mogą sie delikatnie różnić a sama klima działa bez zarzutu. Natomiast jeśli mierzysz ciśnienie tłoczenia na jakimś zaworku wewnątrz j.z. [choć nie sądzę aby marka AF miała takowe bo to chyba z Castoramy] to już zagadka... Ciśnienia r410a. - barbie - 2013-01-20 kapilary są w jednostce zewnętrznej dlatego ciśnienia są bardzo podobne . Ciśnienia r410a. - klimatolog - 2013-01-20 barbie napisał(a):kapilary są w jednostce zewnętrznej dlatego ciśnienia są bardzo podobne .barbie jak już to kapilara a nie kapilary.Jeżeli kapilara znajduje się w JZ to cieńsza rurka w trybie chłodzenia musi być ciepła i jako cieczowa posiada ciśnienie skraplania i temperaturę skraplania pomniejszoną o wartośść dochłodzenia cieczy zależną od długości instalacji-izolacji-i warunków zewnętrznych takich jak temperatura w pomieszczeniach w których ta instalacja przebiega.Natomiast w trybie grzania przy jednostceZewnętznej zimna.Ale z takimi układami jest mało schładzalników pomieszczeń.Najczęściej spotykane układy t takie gdzie element rozprężny jest w jednostce zewnętrznej i wtedy w trybie chłodzenia obydwie są zimne a w trybie grzania obydwie ciepłe.Czasami barbie warto się zastanowić które manometry podpiąć aby ich nie uszkodzić .Istnieje jeszcze taka możliwość że pytający ma do czynienia z układem pośredniczącym i wtedy faktycznie ciśnienia są prawie takie same czynnika pośredniczącego w układzie. Ciśnienia r410a. - barbie - 2013-01-20 są 2 .do grzania i do chłodzenia . Ciśnienia r410a. - klimatolog - 2013-01-20 Zapodaj schemat jakieś markowej.Dwie to są drogi zaworu. Ciśnienia r410a. - barbie - 2013-01-20 Marian Rubik Pompy ciepła .zainwestuj parę złotych a będziesz najmądrzejszy na forum .nie mogę kopiować bez zgody autora . Ciśnienia r410a. - klimatolog - 2013-01-20 Ale na priv tak Ciśnienia r410a. - barbie - 2013-01-20 jak Ci szkoda kasy idź do biblioteki .to jedyna książka gdzie jest wyjaśniony problem który Ciebie interesuje.ze względu na słabą moją znajomość komputera nie wyślę na priv . Ciśnienia r410a. - klimatolog - 2013-01-20 Czy tylko znajomość komputera?Jesteś uparty jak ratel inaczej miodożer zajmujący 1-wsze miejsce w księdze Guinessa jako ssak.http://www.youtube.com/watch?v=zRjESEa4oH0 Niespotykanie odważny ssak.Nawet niechciany w ogrodach zoologicznych.Interesuję się nim od wielu lat.Potrafi zabić lwa i jeszcze inne większe od siebie jak bawoły czy zebry odgryzając genitalia i czekając na wykrwawienie.Omijają go wszystkie drapieżne ssaki z daleka.Jedynym którego nie zaatakuje jest pewien ptaszek z nim współpracujący i lubiący miód.Zabicie go graniczy z cudem.Jego skóry nie da się przebić włócznią- strzałem czy siekierą.Uodporniony na wszelakie jady węży w walce pokąsany zjada głowę po czym udaje się na kilkuminutowy sen po czym staje uodporniony konsumując resztę.Lwy i tygrysy nie są zagrożeniem dla zółwi dopuki się nie odsłonią.Niestety ten sympatyczny ssak pożera żólwia wraz ze skorupą mając niespotykanie silny ucisk szczęk jak krokodyl będący często jego ofiarą z powodu elastyczności jego skóry która powoduje że z bycia ofiarą staje się napastnikiem.A oto to maleństwo tak broni swojego potomka. http://www.youtube.com/watch?v=zRjESEa4oH0 Ciśnienia r410a. - bartekw - 2013-01-21 hahhah jaki szczur ) wyglada jak skunks ale musze przyznac faktycznie krwiozercza bestyjka
Ciśnienia r410a. - awax - 2013-01-21 Krwiożerczy,ale on jest podobno na R22. Ciśnienia r410a. - klimatolog - 2013-01-22 awax a ma to szansę na recykling?.Typ się przystosowuje.W odróżnieniu od sprężarek pracujących na nie właściwych smarowidłach Ciśnienia r410a. - klimatolog - 2013-01-22 barbie dodasz coś fachowego na temat?Skoro nie chcesz to wklej swoje głupoty gdzie w jednostce wewnętrznej w schładzalnikach istnieją dwie kapilary(elementy rozprężne).Czy znasz pojęcie zaworu rozprężnego dwu-kierunkowego i innego zaworu który tym kierunkiem zarządza za pomocą temperatury? Ciśnienia r410a. - barbie - 2013-01-22 kapilary są dwie .jedna zasila wymiennik zewnętrzny ,druga wewnętrzny,dlatego że są one różnej wielkości i pracują one w różnych warunkach .tacy eksperci jak Mentor czy Awax zapewne o tym wiedzą ale nie chcą udzielać darmowych porad . Ciśnienia r410a. - klimatolog - 2013-01-22 Zarzuć schemat własnoręczny projektu .To co opisujesz jest bardzo ciekawe.Tylko dlaczego stosować dwa elementy rozprężne drogie skoro są do tego zawory elektromagnetycznie przełączane według potrzeb użytkownika klimatyzacji (schładzalnika pomieszczeń często nazywanym systemem klimatyzacji)W układach zasada jest prosta.Jeden układ jeden element rozprężny?barbie coś ci się pomyliło z kaskadą i tym obiegiem.Możę się mylę i zapewne szybko stanę na bacznośść po twojej technicznej repromendacji. Ciśnienia r410a. - barbie - 2013-01-22 jednostka zewnętrzna jest większa stąd problem z kapilarami ,w układzie jest jeszcze zawór zwrotny ,ale napewno o nim wiesz jako stary fachowiec . Ciśnienia r410a. - klimatolog - 2013-01-22 Cięższa na pewno JZ Ciśnienia r410a. - klimatolog - 2013-01-22 Dlaczego Rubika książki tak słaby mają popyt? Ciśnienia r410a. - barbie - 2013-01-22 bo w naszym kraju posiadacz samochodu jest ekspertem od klimatyzacji i nie potrzebuje 1 czytanki od klimy . Ciśnienia r410a. - klimatolog - 2013-01-22 Z dwoma kapilarami w jednostce wewnętrznej?barbie a jak wyobrażasz sobie ssanie mając dwie kapilary?A co z powrotem oleju po obruceniu układu chłodniczego?Czy nie uwazasz ze jesteś zabawny w wypowiedziach? |