![]() |
|
jaki wymiennik -kaskada-odzysk ciepła - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Chłodnictwo (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=12) +--- Wątek: jaki wymiennik -kaskada-odzysk ciepła (/showthread.php?tid=6836) Strony:
1
2
|
jaki wymiennik -kaskada-odzysk ciepła - wit - 2013-02-24 Witam. macie namiar na jakieś pewne -sprawdzone wymienniki płytowe ? R404/R134 (schładzanie gorącego gazu R404 -odparowanie R134) potrzebuję dobrać wymiennik do odzysku z urządzenia mroźniczego ... założenia: -wymiennik będzie wstawiony pomiędzy zespołem sprężarkowym -a skraplaczem powietrznym -odzyskujemy tylko ciepło przegrzania tłoczenia . Wydajność mroźnicza istniejącego urządzenia zmienna - na skraplacz idzie od100 do 250kW -zakładam odzysk około 50kW. jedna strona wymiennika -R404 -wstępne schłodzenie gorącego gazu -tłoczenie powyższego druga strona -pracuje jako parownik pompy ciepła na R134 macie jakieś sprawdzone typy wymienników do kaskady /namiary kompetentnych osób znających problematykę u dostawców wymienników? jakieś tabele doboru wymiennika kaskadowego? jaki wymiennik -kaskada-odzysk ciepła - klimatolog - 2013-02-24 Jak rozumiem zamierzasz oddać ciepło z mrożni do pompy ciepła.A co się stanie jeżeli zapotrzebowanie pompy ciepła jest a mrożnia już osiągneła nastawione parametry i ze względu dobrej izolacji termicznej nie ruszy przez kilka godzin?Pomysł nie głupi.Ale warto w takim projekcie skorzystać z dodatkowych zysków ciepła.Czyli kolejny wymiennik który nadal czerpie zyski ciepła.Pomysł dobry. jaki wymiennik -kaskada-odzysk ciepła - klimatolog - 2013-02-24 barbie a co ty na to? jaki wymiennik -kaskada-odzysk ciepła - barbie - 2013-02-24 jeśli najlepszy forumowicz potrzebuje pomocy to znaczy że temat jest trudny .proponuję Danfoss . jaki wymiennik -kaskada-odzysk ciepła - mg - 2013-02-24 klimatolog napisał(a):Jak rozumiem zamierzasz oddać ciepło z mrożni do pompy ciepła.A co się stanie jeżeli zapotrzebowanie pompy ciepła jest a mrożnia już osiągneła nastawione parametry i ze względu dobrej izolacji termicznej nie ruszy przez kilka godzin?Tak po prostu, odpowiednio dobrany zasobnik ciepła jest w stanie wygładzić tą instalacje. jaki wymiennik -kaskada-odzysk ciepła - mg - 2013-02-24 swep jaki wymiennik -kaskada-odzysk ciepła - wit - 2013-02-24 mg -a jakiś konkretny typ swep byś polecał do kaskady jako układ parownik/prawie skraplacz? prawie -bo ma mniejszą moc i po stronie gorącego gazyu głównych agregatów zachodzi jedynie schłodzenie gorącego czynnika -a właściwe skraplanie jest w skraplaczu powietrznym? zastanawiam się nad jakimś swep spawanym także stalą kwasową... jak mroźnia stoi - to i pompa ciepła stoi. po prostu -odzysk ciepła jest tylko -gdy odpadowe ciepło jest produkowane. jak agregaty główne stoją -to ciepło dla obiektu daje piec. głównym zagadnieniem jest max bezpieczeństwo i stabilność pracy układu głównego. jaki wymiennik -kaskada-odzysk ciepła - mg - 2013-02-24 Jestem przekonany,że w ofercie swep znajdziesz coś dla siebie. Raczej nie muszę proponować oczywistości w kwestii konstrukcji wymiennika. Płytowy?
jaki wymiennik -kaskada-odzysk ciepła - frost-ch - 2013-02-24 A ja zastanawiam się po co ta kaskada?jak mrożnia stoi to pompa stoi nie myślałeś o okładzie bezpośrednim? jaki wymiennik -kaskada-odzysk ciepła - wit - 2013-02-24 płytowy -ale typów i wersji jest sporo... kwestia który będzie pracował najlepiej. myślałem o alfa laval typ spawany AlfaNova .albo któryś swep. ma może ktoś tabele doboru -najlepiej uwzględniające i wymienniki dla kaskady? A po co kaskada? -patrz zagadnienie -max bezpieczeństwa dla układu głównego. zgaduj zgadula co zmienia kaskada w stosunku do układu bezpośredniego? oprócz temperatur rzecz jasna. -no i druga sprawa -jaką temp wody w odzysku bezpośrednim daje układ optymalizowany na niskie ciśnienia skraplania? z baaaaardzo przewymiarowanym skraplaczem? jaki wymiennik -kaskada-odzysk ciepła - frost-ch - 2013-02-24 Bardzo kaskadowa idea , zdążyłem zorientować się że jest to twoja pierwsza tego typu robótka nie wiem do czego ma konkretnie służyć ta wyrafinowana instalacja? ja zrobiłem już chyba z kilkanaście do grzania wody użytkowej do ogrzewania pomieszczeń za pomocą glikolu i bezpośrednio czynnikiem no ale skoro chcesz kaskadę to chyba wiesz czego chcesz powodzenia
jaki wymiennik -kaskada-odzysk ciepła - wit - 2013-02-24 frost-ch a z czego niby ciągnąłeś to ciepło -i ile kW? w jakiej temp miałeś wodę (glikol)? w ogóle nie rozumiesz tematu -rzeczywiście nie wiesz... podpowiem... a pękł ci kiedyś wymiennik -i zalało wodą (lub glikolem) instalację i sprężarki? wiesz co się wtedy dzieje? spotkałeś taki przypadek? ponadto poproszę nie o filozofię na temat sensowności -tylko o pomoc w wyborze wymiennika do nietypowej aplikacji. o jakieś tabele do szybkiego doboru wymienników kaskadowych -lub podpowiedź o typ płytówki dedykowany do kaskady -świat -chłodnictwo i odzysk nie kończy się na przypadkowym WTK wpiętym w tłoczenie z glikolem i pompką z drugiej strony... jaki wymiennik -kaskada-odzysk ciepła - frost-ch - 2013-02-25 Temperatura wody to 50st zalanie instalacji nie grozi ponieważ ciśnienie czynnika po stronie tłocznej to 15 bar a wody max 1,5 bar ile kw to zależy od wielkości wymiennika ty chcesz 50 ze 100 to chyba bez problemu a wymiennik płytowy jako skraplacz są takie co do wielkości to producent podaje wystarczy dobrać powodzenia. jaki wymiennik -kaskada-odzysk ciepła - wit - 2013-02-25 Miałeś 50 stopni wodę -czyli dla r404 skraplanie około lub powyzej 20bar... -ja będę miał nisko skraplanie i wodę w prostym układzie mogę uzyskać tylko około 30 stopni. kaskada podrzuci do 60. zalanie jednak grozi. pękniecie wymiennika jest dość gwałtownym zjawiskiem -czasem cały czynnik ucieka w ciągu kilku godzin ciśnienia się wyrównują -a woda nadal ma jakieś ciśnienie -nawet w układzie otwartym. Potem choćby zmiany temp powodują wahanie ciśnienia pozostałości czynnika i podsysanie wody. po kilku godzinach masz parę -parędziesiąt litrów wody w instalacji. słyszałem "z pierwszych rąk" o takich przypadkach -widziałem i usuwałem ich skutki. wiem czym to grozi. ryzyko nie jest duże -ale jednak istnieje. i masz rację dobrać wymiennik płytowy jako skraplacz to prościzna. ale u mnie nie będzie on skraplaczem. i nawet trafić taki żeby króćce pasowały nie jest łatwo -bo nietypowo. np wszystkie króćce do lutowania - strona pierwotna -na r 134 -potrzeba dolny króciec około 22mm -górny 35mm (lub więcej) -strona wtórna r404 -obydwa króćce lutowane po 54mm lub więcej. jaki wymiennik -kaskada-odzysk ciepła - klimatolog - 2013-02-25 Wit zbyt niskie skraplanie tak samo jak zbyt wysokie jest szkodliwe dla układu.Wiele dziesiątek awarii po za mną wynikających z pękniętych wymienników.Czasami sprężarki to przeżyły a czasami nie.W każdym przypadku był błąd ludzki.Brak dotrysku gorących par-brak przepływomierza po stronie wodnej-Złe nastawy presostatu niskiego ciśnienia-Zbyt mała pompa obiegowa wody itp.Ale nie do tego zmierzam.Coś sobie wymyśliłeś to twoja osobista sprawa.Ale do czego Tobie potrzeba woda podgrzana z odzysku do 60-ciu stopni.Chyba nie do kąpieli i podgrzewania ogrzewania podłogowego?Czy chodzi o pasteryzację produktów?A jeśli dojdzie do rozszczelnienia płytowego to fakt masz rację.Wystarczy jego wymiana i próżnia.Mnie tylko zastanawia fakt temperatury wody którą potrzebujesz i kto zapłaci za prąd układu na 134-a?Kaskady są dedykowane do bardzo niskich temperatur odparowania.Szczepionki leki itp.Wit nie obraż się ale to moim zdaniem nie kaskada tylko kaskaderka.Mg kolego ja wiem jak wygląda bufor wodny i do czego służy taki akumulator.Czasami zimna a czasami ciepła.Czasami jest do tyłka z powodu żle dobranych pomp obiegowych z powodu węża w kieszeni? jaki wymiennik -kaskada-odzysk ciepła - wit - 2013-02-25 zbyt niskie skraplanie to w większości przypadków oznacza poniżej 20*C. tyle dopuszczają producenci sprężarek. Zazwyczaj -skraplanie jest dużo wyżej niż dopuszczalne -bo skraplacze dobierane są wg kosztu zakupu a nie ekonomi pracy systemu. kaskady nie są dedykowane do niskich temperatur -tylko do dużych różnic temperatury. w tym przypadku -układ odzysku sam w sobie jest po prostu pompą ciepła a nie kaskadą -natomiast razem z agregatami mroźni funkcjonuje jako swoista kaskada. po prostu nazwa jest najbliższa rodzajowi urządzenia -a potrzebny wymiennik -funkcjonalnie zbliżony do wymiennika kaskadowego. co do zapłaty za prąd -praktycznie żadna -cop prawie w kosmos. na pewno taniej niż olej do pieca. woda 60* -do celów grzewczych i technologicznych -tak to się ładnie nazywa. jaki wymiennik -kaskada-odzysk ciepła - klimatolog - 2013-02-26 Kolego wit nie przekonuj mnie i innych że z pierwotnego układu COP będzie gorsze.szanuję Ciebie i sam wiesz że kolejny transformator to strata energii.Dzisiaj w technologii odzysku ciepła jak jest 46 stopni to jest super.Tobie potrzeba wody o temperaturze 60-stopni co tłumaczy stary system,I takie kaskadowe rozwiązanie i tak będzie potrzebowało wymiennika ciepła na 134-a woda aby kumulować ciepło.Tak jak pisałem powyżej nie spotkałem się z przypadkiem rozerwania wymiennika dobrze zabezpiezpieczonego?Co dobrego w tym widzę?Ochrona układu mrożniczego?Ale ludzie obsługujący to mogą zamarznąć z powodu błędu kaskaderki na 134-a?Wit czym więcej akumulatorów na firmie tym lepiej?Moim zdaniem nie.Zapewne znasz pojęcie mocy pozornej i biernej jaki wymiennik -kaskada-odzysk ciepła - p.obelix - 2013-03-05 Polecam program Danfoss Hexact myślę że pomoże Ci on dobrać odpowiedni wymiennik. jaki wymiennik -kaskada-odzysk ciepła - popeye - 2013-03-05 wlasnie dzis musialem wyciagnac wymiennik air-refrigerator w osuszaczu. osuszacz wloski ,wymiennik chinski. cisnienie powietrza 8 bar. freon wydmuchalo .zassalo powietrze.kompresor po 3 minutach przegrzewal sie i termik go wylaczal. ostatnio spotkalem sie z wymiennikami w kompresorach olej -woda. wit jakby zastosowac jako medium olej i kaskade freon-olej-woda to masz tylko ryzyko ze zalejesz sprezarke olejem.no chyba ze pojdzie olej z woda.zawsze jest takie ryzyko. pozdrawiam jaki wymiennik -kaskada-odzysk ciepła - coldtherm - 2013-03-05 nie spotkałem takiego rozwiązania z olejowym wymiennikiem nie do końca wiem co masz na myśli mówiąc kompresor... pytanie jakim olejem napełnić urządzenie i jaką pompę do tego oleju hydrauliczna tłoczkowa? jaki wymiennik -kaskada-odzysk ciepła - wit - 2013-03-07 freon olej woda to nie kaskada -tylko wymiennik pośredni jak pisałem -skraplanie nisko - -około 30*C. olej -jeśli wymiennik duuuuży z 5 stopni mniej niż skraplanie - -czyli 25*C woda -jeśli kolejny wymiennik duuuuuży to znowu mniej -czyli 20*C. 20*C -to woda gorąca że hej wszędzie się przyda. obiekt -budowany z normalnym obiegiem grzewczym -żadnym niskotemperaturowym -z głównym źródłem ciepła -piecem - a odzysk ma oszczędzić troszkę paliwa -i ma się spasować z normalnym -typowym systemem. jaki wymiennik -kaskada-odzysk ciepła - SERVIS4U - 2013-03-18 Jeśli chodzi o swepa i dobór polecam http://www.poltermex.pl/kontakt.html jaki wymiennik -kaskada-odzysk ciepła - wit - 2013-03-20 pytałem -nie dali rady dobrać -zbyt nietypowy przypadek... jaki wymiennik -kaskada-odzysk ciepła - klimatolog - 2013-03-20 wit napisał(a):pytałem -nie dali rady dobrać -zbyt nietypowy przypadek...Nie ma głupich odpowiedzi?Są tylko głupie zapytania? jaki wymiennik -kaskada-odzysk ciepła - mg - 2013-03-20 klimatolog napisał(a):wit napisał(a):pytałem -nie dali rady dobrać -zbyt nietypowy przypadek...Nie ma głupich odpowiedzi?Są tylko głupie zapytania? Kto ,,pyta" nie błądzi? zazwyczaj nie?. Chyba że na tym forum? |