centrala dospel - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Wentylacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=13) +--- Wątek: centrala dospel (/showthread.php?tid=6851) |
centrala dospel - lucas - 2013-03-03 Witam, mam do podłączenia centralę DOSPEL ERATO. Jestem w trakcie organizowania przewodów, koryt itp. Moje pytanie dotyczy czujnika temperatury ( 3 czujniki kanałowe, Ni1000, -35..100°C). Kable od czujników trzeba będzie przedłużyć o jakies 5 metrów i pytanie jaki rodzaj kabla powinienem użyć? To samo tyczy się falowników LENZE- rozumiem, że przewód ekranowany dedykowany do falowników? Szafa sterownicza przyszła gotowa z centralą, niestety DTR bardzo okrojona stąd moje pytanie. :/ Pozdrawiam centrala dospel - Shitashii - 2013-03-03 Do czujników np OMY. A co do falownika, to o który konkretnie kabel Ci chodzi? Bo będziesz miał co najmniej 3. centrala dospel - klimatolog - 2013-03-03 Masz czas na doświadczenia.Omijaj prowadzenia czujników blisko falowników?Falowniki sieją? centrala dospel - coldtherm - 2013-03-03 co do czujek to omy będzie ok a przekrój 0,5 przewód zasilający silnik centrali z falownika winien być ekranowany centrala dospel - lucas - 2013-03-06 Dziękuję za podpowiedź
centrala dospel - coldtherm - 2013-03-07 wsio powinno być w dtr ale spoko centrala dospel - coldtherm - 2013-03-07 schemat elektryczny w drugim arkuszu powinien mieć wykaz przewodów i przekrojów |