centrala dospel - lucas - 2013-03-03

Witam,
mam do podłączenia centralę DOSPEL ERATO. Jestem w trakcie organizowania przewodów, koryt itp. Moje pytanie dotyczy czujnika temperatury ( 3 czujniki kanałowe, Ni1000, -35..100°C). Kable od czujników trzeba będzie przedłużyć o jakies 5 metrów i pytanie jaki rodzaj kabla powinienem użyć? To samo tyczy się falowników LENZE- rozumiem, że przewód ekranowany dedykowany do falowników? Szafa sterownicza przyszła gotowa z centralą, niestety DTR bardzo okrojona stąd moje pytanie. :/ Pozdrawiam


centrala dospel - Shitashii - 2013-03-03

Do czujników np OMY.
A co do falownika, to o który konkretnie kabel Ci chodzi? Bo będziesz miał co najmniej 3.


centrala dospel - klimatolog - 2013-03-03

Masz czas na doświadczenia.Omijaj prowadzenia czujników blisko falowników?Falowniki sieją?


centrala dospel - coldtherm - 2013-03-03

co do czujek to omy będzie ok a przekrój 0,5
przewód zasilający silnik centrali z falownika winien być ekranowany


centrala dospel - lucas - 2013-03-06

Dziękuję za podpowiedź Wink


centrala dospel - coldtherm - 2013-03-07

wsio powinno być w dtr ale spoko


centrala dospel - coldtherm - 2013-03-07

schemat elektryczny w drugim arkuszu powinien mieć wykaz przewodów i przekrojów