Forum Klimatyzacja
przechlodzenie r22 - Wersja do druku

+- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl)
+-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Dział: Chłodnictwo (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=12)
+--- Wątek: przechlodzenie r22 (/showthread.php?tid=69)



przechlodzenie r22 - Guest - 2005-12-28

Compressor Carlyle 06EA (6cyl),condenser chlodzony woda ,freon R22, aklimatyzator fimy Carierr 39MN.sprawdzilem instalacje i nie ma przechlodzenia CZY tak powinno byc???????????temp na ssaniu 10 C ,cisnienie ssania 56 f(3,8 BAR),tloczenia 15,7 bar.
jeszcze sie nie spotkalem ze nie ma przechlodzenia,nawet rurociag tloczacy nie jest zaizolowany.compressor chodzi z malymi przerwami w nocy, prawie non stop .temp na powietrza okolo 23 stopni w dzien wiecej.


przechlodzenie r22 - Guest - 2005-12-29

o jakie przechłodzenie Ci chodzi ????
z opisu wynika że układ pracuje całkiem całkiem, można by go było jeszcze trochę podkręcić
Podaj więcej informacji typu: co chłodzi z jakiej do jakiej temp. jakie są parametry pracy układu chłodniczego


przechlodzenie r22 - Guest - 2005-12-30

compresor chlodzi air condition- powietrze jak napisalemw przedziale od 19-20 stopni carrier MN39 , a chodzi mi o przechlodzenie
na tloczeniu przez powrot oparow freonu, tu podam ze temp na ssaniu to okolo 10 do 14 stopni,tloczenie 39 do 44.od tygodnia obserwuje ze zmienia mu sie obciazenie wraz z cisnieniem na tloczeni z 15,7 do 18 barow i na ssaniu z 4,48 na 3,6 bara . wiem ze cos nie tak ale co?
powietrze ? nawet nie ma jak tu odpowietrzyc systemu.


przechlodzenie r22 - Guest - 2006-01-05

umyj skraplacz