przechlodzenie r22 - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Chłodnictwo (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=12) +--- Wątek: przechlodzenie r22 (/showthread.php?tid=69) |
przechlodzenie r22 - Guest - 2005-12-28 Compressor Carlyle 06EA (6cyl),condenser chlodzony woda ,freon R22, aklimatyzator fimy Carierr 39MN.sprawdzilem instalacje i nie ma przechlodzenia CZY tak powinno byc???????????temp na ssaniu 10 C ,cisnienie ssania 56 f(3,8 BAR),tloczenia 15,7 bar. jeszcze sie nie spotkalem ze nie ma przechlodzenia,nawet rurociag tloczacy nie jest zaizolowany.compressor chodzi z malymi przerwami w nocy, prawie non stop .temp na powietrza okolo 23 stopni w dzien wiecej. przechlodzenie r22 - Guest - 2005-12-29 o jakie przechłodzenie Ci chodzi ???? z opisu wynika że układ pracuje całkiem całkiem, można by go było jeszcze trochę podkręcić Podaj więcej informacji typu: co chłodzi z jakiej do jakiej temp. jakie są parametry pracy układu chłodniczego przechlodzenie r22 - Guest - 2005-12-30 compresor chlodzi air condition- powietrze jak napisalemw przedziale od 19-20 stopni carrier MN39 , a chodzi mi o przechlodzenie na tloczeniu przez powrot oparow freonu, tu podam ze temp na ssaniu to okolo 10 do 14 stopni,tloczenie 39 do 44.od tygodnia obserwuje ze zmienia mu sie obciazenie wraz z cisnieniem na tloczeni z 15,7 do 18 barow i na ssaniu z 4,48 na 3,6 bara . wiem ze cos nie tak ale co? powietrze ? nawet nie ma jak tu odpowietrzyc systemu. przechlodzenie r22 - Guest - 2006-01-05 umyj skraplacz |