maszyna do lodów DDR - Qba - 2013-04-21

Witam - potrzebuję schemat inst.el. bo nie mogę poradzić sobie ze sterowaniem. Klient odebrał ją z przeglądu i są problemy . Zostały wymieniony termostat mechaniczny na elektroniczny STC i jak mówi podczas pracy wyłacza się kiedy chce i robi sobie postój lub pracuje ciągle nawet po zadanej temp . Wcześniej tego nie było . Temp zbija pięknie nawet do -32* . Do sterownika dochodzą 3 czarne przewody jednak żaden z nich nie steruje pracą stycznika sprężarki - dziwne. I co steruje pracą mieszadła?
Jest tam taki mechanizm z przekładnią zębatkową i stycznikami - co to i do czego ? Bardzo proszę o jakieś info na tan temat kogoś z doświadczeniem z tego typu urz. chłd.

Pozdrawiam
Ps. niby banalne ale specyficzne ustrojstwo


maszyna do lodów DDR - mg - 2013-04-21

mechanizm z przekładnią i stykami to czasówka mechaniczna.


maszyna do lodów DDR - klimatolog - 2013-04-23

A nie krańcówka mg uruchamiającą chłodzenie na cylinder podczas robienia loda mg?Cylinder ma priorytet chłodzenia.Jak uzyska temperaturę -gęstość loda przełącza na chłodzenie zasobnika w którym jest utrzymywana temperatura w granicach 2-4 stopnie.Jeżeli chłodzi zasobnik pracują mieszadła zasobnika.Termostatów jest zazwyczaj zawsze cztery.Dwa odpowiadające za chłodzenie i dwa za pasteryzację.To że sprężarka rusza pomimo tego że termostat zasobnika osiągnął temperaturę to rzecz oczywista wynikająca ze specyfiki pracy tych urządzeń.Ogólnie problem jest żle naświetlony.Skraplacz wodny czy powietrzny?


maszyna do lodów DDR - frost-ch - 2013-04-24

klimatolog napisał(a):A nie krańcówka mg uruchamiającą chłodzenie na cylinder podczas robienia loda mg?Cylinder ma priorytet chłodzenia.Jak uzyska temperaturę -gęstość loda przełącza na chłodzenie zasobnika w którym jest utrzymywana temperatura w granicach 2-4 stopnie.Jeżeli chłodzi zasobnik pracują mieszadła zasobnika.Termostatów jest zazwyczaj zawsze cztery.Dwa odpowiadające za chłodzenie i dwa za pasteryzację.To że sprężarka rusza pomimo tego że termostat zasobnika osiągnął temperaturę to rzecz oczywista wynikająca ze specyfiki pracy tych urządzeń.Ogólnie problem jest żle naświetlony.Skraplacz wodny czy powietrzny?
I to wszystko w maszynie z DDR?


maszyna do lodów DDR - Qba - 2013-04-24

Witam
- więc skraplacze są dwa: najpierw wężownica wodna potem skraplacz powietrzny
- termostat jeden!
Problem rozwiązany: w ,,serwisie" namieszali z kablami od sterowania napędu,sprężarki i czasówki - właściwie wszystko

Pozdrawiam i dziękuję za odzew