Witam mam problem sprzętu jak w temacie. Wyświetla błędy A02 i A12 dotyczące wysokiego ciśnienia i temperatury. Podpowiedzcie co może być jeśli ktoś sie z tym spotkał. Podstawowe czynności sprawdzone. Może jakiś schemat ktoś podrzuci?


Zephyr 30s/20s - Robert81r - 2013-05-06

To może opisz jakie podstawowe czynności zostały wykonane i jakie były wyniki.


Zephyr 30s/20s - snoze - 2013-05-25

Wita, podepnę się pod temat , jaka ilość czynnika R134, jest w tym agregacie? Czy dysponuje ktoś jakimś schematem lub dtr.


Zephyr 30s/20s - radekklimat - 2013-05-25

Zephyr 30S ilosc czynnika R134a 1.8 kg, masz na tabliczce na agregacie z boku jak zdejmiesz górna obudowe.

Czy pracuje wentylator skraplacza i jakie sa cisnienia w układzie?
Alarm wysokiej temperatury pokazuje sie wtedy, gdy teka temperatura utrzymuje sie dłuzej niz bodajze 40 minut a agregat w tym czasie nie schłodzi paki.