Forum Klimatyzacja
TRANE, waterchiller typ ECXAU25011BANA, komunikat AF-b - Wersja do druku

+- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl)
+-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11)
+--- Wątek: TRANE, waterchiller typ ECXAU25011BANA, komunikat AF-b (/showthread.php?tid=7079)



TRANE, waterchiller typ ECXAU25011BANA, komunikat AF-b - Andrzej5 - 2013-05-24

Bardzo proszę o przysłanie instrukcji obsług i konserwacjii waterchillera firmy TRANE,
typu ECXAU25011BANA, nr fabr. EE 5434.
Sterownik wyświetla komunikat AF -b

Codziennie użytkownik musi resetować układ. Po zresetowaniu układ pracuje
bez problemu do wieczora. Rano zawsze wyskakuje błąd AF6 (czyli zakłócenie
ochrony przeciwzamrożeniowej w obwodzie A lub B). Układ pracuje w zakresie
od 10 stopni C do 12 stopni C.

Proszę o informację, o możliwej przyczynie wyświetlania wyżej podanego komunikatu.


TRANE, waterchiller typ ECXAU25011BANA, komunikat AF-b - zarize - 2013-05-24

Jezeli to sie dzieje po nocy rozwazylbym 2 sprawy spadek zapotrzebowania na moc chlodnicza oraz spadek temp.zewnetrznej a co za tym idzie jesli skraplacz powietrzny spadek cisnien w ukladzie,ale warto tez zobaczyc filtry na ukladzie wody i czy ktos na noc niechcacy nie wylacza pompy takie przypadki tez bywaja,aczkolwiek ilosc czynnika chlodzacego tez ma tu znaczenie Big Grin ale juz wiesz na co zwrocić uwageBig Grin