Forum Klimatyzacja
tłoczenie max 12 bar - Wersja do druku

+- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl)
+-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11)
+--- Wątek: tłoczenie max 12 bar (/showthread.php?tid=7092)



tłoczenie max 12 bar - Klima-cool - 2013-05-19

witam mam dziwny przypadek klima jak twierdzi właściciel rok temu działała poprawnie. teraz nie chłodzi. wyczyściłem jed wewnętrzną, zważyłem ilość freonu w układzie, jest ok. sprawdziłem linie freonową czy nie ma załamania jest ok. Klima LG INWERTER.
Stawiam na silnik krokowy, otwiera np do połowy a wysyła sygnał ze otworzył max,
Jakieś pomysły ??????????


tłoczenie max 12 bar - Klima-cool - 2013-05-19

może trochę wyjaśnię sprężarka się załącza na ssaniu dochodzi do 7 bar czyli ok a problem polega na tłoczeniu dochodzi do 12 bar i tyle (cewka zaworu np) to czemu nie wchodzi w żaden błąd.


tłoczenie max 12 bar - ON/OFF - 2013-05-19

Zapytaj w LG - któreś modele miały korodujące tuleje cewek zaworu elektronicznego i były problemy.


tłoczenie max 12 bar - Fujitsu Szczecin - 2013-05-19

Klima-cool napisał(a):może trochę wyjaśnię sprężarka się załącza na ssaniu dochodzi do 7 bar czyli ok a problem polega na tłoczeniu dochodzi do 12 bar i tyle (cewka zaworu np) to czemu nie wchodzi w żaden błąd.
Witam

A ten pomiar to Ty robiłeś na tłocznym czy cieczowym? Rozumiem że to split inwerterowy.

Pozdrawiam


tłoczenie max 12 bar - barbie - 2013-05-19

silnik krokowy to dobry trop -można go polutować .


tłoczenie max 12 bar - Klima-cool - 2013-05-21

polutować????????????? rozwiąż myśl. Stefan tak to split inverter mam zawór ssania jak i tłoczenia i po prostu coś bardzo jest zdławione na tłoczeniu 12 a np 30 to jest różnica ON OF jak korodujące to by wszedł błąd podejrzewam choć na następną wizytę nie zapomnę drobnego papieru ściernego POZDRAWIAM


tłoczenie max 12 bar - klimatolog - 2013-05-24

Proponuję termometry do zbadania?Moim zdaniem idiotycznie to opisujesz albo trafiłeś na idiotyczne rozwiązanie podziału mocy urządzenia chłodniczego w którym producent wykorzystuje do sprężania sprężarkę o regulowalnej wydajności wstawiając zawory z silnikiem krokowym.Silnikiem krokowym jest zasilana wiatrownica powietrza która się nie otworzy ma wpływ na wydajność?Może tylko 12 bo klima nie pobiera ciepła?
Przerażasz się niskim ciśnieniem tłoczenia.Zacznij od nastawy pilota skoro twierdzisz że czynnik jest OKEY


tłoczenie max 12 bar - Klima-cool - 2013-05-26

tak tylko 12 bar zapewne powodem jest to że nie pobiera ciepła. ciekawe co może być powodem jak pilot jest na cool 16st. czy teraz jest JAŚNIEJ .....................