Aspera UE7213E - AS - 2013-05-21

Witam Koleżeństwo,

Uprzejmie proszę o charakterystykę, najlepiej *.PDF lub skan, dla agregatu Aspera UE7213E dla R22.

Z góry dziękuję.


Aspera UE7213E - barbie - 2013-05-21

naoewno dostaniesz charakterystykę w KCICHIK .


Aspera UE7213E - klimatolog - 2013-05-21

Tu napewno jej jej nie ma.http://kliwentech.pl/file/embraco_aspera_agregaty_skraplajace_katalog.pdf


Aspera UE7213E - AS - 2013-05-22

Klimatolog dziękuję, nie ma jej tam , ponieważ jest to podobno zakres klimatyzacyjny, a ten katalog tego nie zawiera.

Temat zamknięty.


Aspera UE7213E - klimatolog - 2013-05-22

AS jest mało o agregatach Aspera o ile owe istnieją.Aspera to element agregatu?


Aspera UE7213E - coolmaker1 - 2013-05-22

Witam.Temat zamknięty,ale czy znalazłeś odpowiedż na swoje pytanie ?


Aspera UE7213E - AS - 2013-05-24

Tak, znalazłem odpowiedź. Agregat klimatyzacyjny, 1499 W przy +5/45 dla R22, 230V, 50 Hz.