Forum Klimatyzacja
Brak próżni w układzie - Wersja do druku

+- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl)
+-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11)
+--- Wątek: Brak próżni w układzie (/showthread.php?tid=7129)



Brak próżni w układzie - laki - 2013-05-24

Po połączenie jednostek podłączyłem manometry pompę i zbiłem próżnie po 30 min jest ok
odkręcam zawory gaz poszedł w układ a na manometrach próżnia kazało się że z przewodu który podłączyłem do zaworu odpadł ten plastik który wciska wentyl w efekcie nie było próżni w układzie
co teraz klima działa ale jak długo


Brak próżni w układzie - miezala5 - 2013-05-25

Zależy jak długa była insalacja i jak czysta!Smile
Ściągnij gaz do butli.Zrób porządną próżnie i daj nowy gaz.
Jak miałeś suche i czyste rury a przy montażu na dworze było ciepło to nie będzie źle.Możesz ściągnąć gaz przez filtr i wykożystać go z powrotem.
Powietrze w układzie nie jest wskazane.


Brak próżni w układzie - eryk_wiking - 2013-05-25

Tak, gaz przez filtr Wink
Ile kosztuje kilo gazu?
Ile może narobić problemu ?


Brak próżni w układzie - miezala5 - 2013-05-26

Najlepiej w powietrze co!