Kaseta - pmpka skroplin - miezala5 - 2013-06-01

Witam!
Zanim zgodnie z informacją przypożądkowaną do błędu: WATER PUMP FAULT zrobie - call your dealer!Wink
Prosze wypowiedzcie się na temat tej awarii pompki skroplin.
Jest to kaseta McQuay M5CK015C

Pompka chodzi non stop i nie reaguje na pływak.
W sumie pompka jest sprawna bo pompuje tylko dostaje cały czas napięcie.
Nie rozbierałem i nie dobierałem sie do elektroniki - do czego jest podłączony pływak?
Do jakiegoś przekaźnika pompki na płytce?
W sumie pompka powinna mieć osobny obwód i chodzić nawet po wyłączeniu kasety-tak mi się wydaje.
Wtedy za wszystko odpowiedzialny jest pływak ale na jakiej podstawie wybiło błąd skoro pompka chodzi non stop i w tacy jest sucho?
Poniżej zdjęcie pływaka.
Pływak zmyka obwód jak jest na dole a otwiera jak jest na górze!Chyba powinno być odwrotnie!
Myślicie że moge zamówić i wymienić sam pływak?
Prosze o małe wsparcie techniczne!Wink
Pozdrawiam!
Robert


Kaseta - pmpka skroplin - barbie - 2013-06-01

pływak łączy styki prawidłowo .tak jest we wszystkich kasetach .problemem są zwarte styki w przekaźniku pompki .


Kaseta - pmpka skroplin - AKTIMAR - 2013-06-01

Jesteś przekonany że się nie wyłącza?
W tych kasetach jest duża zwłoka przed wyłączeniem.


Kaseta - pmpka skroplin - miezala5 - 2013-06-01

Pompka gorąca na maksa!Taca sucha jak papier!Klima jest w trybie awarii pompki wiec musi byc cos na rzeczy!
Klima od dłuższego czasu nie chłodzi bo jest w trybie usterki pompki.
Co do pływaka to mogło by sie wydawać żę jak lezy na dole to obwód powinien byc otwarty a jak idzie woda do sie podnosi i zamyka i odpala pompke ale jak barbi mówisz że tak ma być to o.k
Czyli musze namierzyć stycznik pompki!
Szkoda że dzisiaj nie poszedłem tym tropem bo to u dentysty a oni tam boruja od rana do wieczora tylko w sobote mozna pogrzebac przy kasecie.
Powiedzcie stycznik bedzie pewnie wlutowany w płytke ale w sumie to nie problem jak jest jakis typowy to mozna go wymienic!
Pewnie sie skonczy wymianą całej płytki!
Bardzo dziękuję za wsparcie!
Oczywiście otwarty jestem na wszelkie rady!
Pozdrawiam!
Robert
p.s odnosnie płytek to wymiekłem ostatnio bo wymieniałem płyte główną Invertera Multi w Samsungu-kawał płyty i elektroniki-cos koło 370 pln netto-dostawce pewnie znacie
Wczoraj wymieniałem płytunie maleństwo w on/off galanza 3 fazy za 350 netto.
Ręce opadają.


Kaseta - pmpka skroplin - klimatolog - 2013-06-01

Po prostu wymień nie szukając zamienników a czas na szukanie zamienników poświędż na poszukanie przyczyny?


Kaseta - pmpka skroplin - AKTIMAR - 2013-06-01

W ostatnim czasie montowałem 8 kaset McQuaya inverterowych w dwóch był dokładnie taki błąd jak u ciebie, ale w moim przypadku był to problem z zawieszonym pływakiem.
Natomiast po odblokowaniu pływaka trzeba koniecznie urządzenie odciąć od zasilania na chwilę i ponownie załączyć.


Kaseta - pmpka skroplin - klimatolog - 2013-06-01

czyli syf i brak serwisu? A ponad to urządzenie nie dedykowane do warunków środowiskowych?


Kaseta - pmpka skroplin - miezala5 - 2013-06-01

Myślicie że wciąga za dużo szkliwa!Wink
Fakt kaseta była zasyfiona na maksa z godzine ja czysciłem i jeszcze godzine dwie inne.
Pani z recepcji była w ciężkim szoku bo wcześniej Paną zajmowało to 15min.
Jak by nie było po rozebraniu tacy skroplin poruszałem pływakiem i nic to nie dawało pompka dalej pracowała.
Ciekawe po ile ma płytki McQuay!Wink


Kaseta - pmpka skroplin - mg - 2013-06-01

Raczej to nie będzie przekaźnik. W kolejności: czujnik poziomu, przerwa lub zwarcie w obwodzie czujnika, płyta JW.


Kaseta - pmpka skroplin - miezala5 - 2013-06-02

Czujnik poziomu ma przerwe a pompka dalej chodzi wiec chyba płytka JW


Kaseta - pmpka skroplin - mg - 2013-06-02

Tylko bez nerwowych ruchów. Zasymilowanie poziomu max czy min nie oznacza błyskawicznej reakcji na elemencie wykonawczym.
Po jakim czasie pojawia się błąd uszkodzenia pompki skroplin?


Kaseta - pmpka skroplin - miezala5 - 2013-06-02

Po zdjęciu zasilania od razu po załączeniu wyskakuje błąd!



oczywiście po całej dyskusji udam sie jeszcze raz do kasety i przemysle wszystko na spokojnie bogatszy o informacje i sugestie od Was!
Jutro zapytam też serwis reprezentujacy wymienioną marke może sie okazać że to typowe dla tego typu i odrazu powiedzą że to i to!
Jednak doświadczenie to bezcenna rzecz więc warto posłuchać i pomyśleć czasami samemu!
Pozdrawiam!