Odprowadzenie skrplin ze splita do kanalizacji - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11) +--- Wątek: Odprowadzenie skrplin ze splita do kanalizacji (/showthread.php?tid=718) |
Odprowadzenie skrplin ze splita do kanalizacji - Yankee - 2007-07-22 Witam! Bardzo was prosze o poradę jak wykonać prawidłowo odprowadzenie skroplin z klimatyzacji typu Split do kanalizacji. instalatorzy (wod-kan) wykonali mi odpływ rurą wodną PoliPropylenową pionową o wysokości około 1,5m a nastepnie mały syfonik z tych samych rurek o wysokości około 5-10 cm. Wąż odprowadzająca skropliny ze splita podłączona jest do tej pionowej oczywiście rurki. Wszystko działa dobrze, skropliny spływają ale ...... po kilku godzinach nagle zaczyna się przelewać woda przez tacę na ścianę! Wiem że niby nie można robic syfonów na skroplinach ale jak mam odprowadzić wodę do kanalizacji żeby mi nie wywiewało smrodów z kanalizacji przez splita ? Czy mozna jakoś usprawnić ten syfon ? Dlaczego tak się dzieje że czasami spływa kondensat a sporadycznie zdaży mu się przelać ... czy nie powinienem jakoś zmodyfikować tego syfonu i rury pionowej przez wmontowanie dodatkowych rurek napowietrzających ten "pion" pomiędzy sofonem a splitem ? Bardzo prosze o radę !! Pozdrawiam, Yankee Odprowadzenie skrplin ze splita do kanalizacji - sebo-cypr - 2007-07-23 Witam. Proponuje wykonac taki syfonik z kolanek aby maksymalnie zmniejszyc jego rozmiary i co za tym idzie poziom wody wewnatrz, oraz wstawienie trojnika zaraz za klimatyzatorem, tzn na koncu tego weza w pozycji ( _L ) tak aby powierze dostawalo sie do rurki odprowadzajacej skropliny. Powinno pomoc. Pozdrawiam. Odprowadzenie skrplin ze splita do kanalizacji - Yankee - 2007-07-23 Czyli wykonać jakby napowietrzenie tego "niby pionu" odprowadzającego skropliny ? Wykonałem taki szkic z dwoma wariantami napowietrzenia syfonu/rury do odprowadzenia skroplin. Jeden wariant jest narysowany na zielono a drugi na czerwono. ![]() Który wariant jest lepszy ? Zielony czy czerwony ? A może oba wykonać ? Pozdrawiam, Yankee Odprowadzenie skrplin ze splita do kanalizacji - sputnik - 2007-07-23 czerwony Odprowadzenie skrplin ze splita do kanalizacji - holdenmajer - 2008-04-29 a moze po prostu klima za nisko idzie (za mało gazu). wtedy parownik moze sie zaladzać i gdzy się odladza to może być tak duża ilość wody, że po prostu rurki nie są jej w stanie przyjąć - i leje z wewnętrznej. ??? Odprowadzenie skrplin ze splita do kanalizacji - gadget - 2008-04-29 Na klimie okolo 3kW wykropli sie max 4 l wody na godzine wiec przez rure pojdze duzo wiecej ! Odprowadzenie skrplin ze splita do kanalizacji - splajt - 2008-04-29 kolego na jakim przekroju te skroplinyu plyna??? moze za malym? poprostu???
|