Próżnia w nowej instalacji - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11) +--- Wątek: Próżnia w nowej instalacji (/showthread.php?tid=7187) |
Próżnia w nowej instalacji - VanDark - 2013-06-08 Witam wszystkich na forum. Mam takie pytanie. W dniu dzisiejszym wykonałem montaż klimatyzatora kasetonowego firmy HAIER. http://screenshooter.net/2555625/cbqykgu http://screenshooter.net/2555625/ovshgjl standardowa instalacja, długość magistrali freonowej 4m. Wszystko pięknie ładnie, wykonałem instalacje freonową wszystko zarobione przygotowuje się do wykonania próżni a tu niespodzianka. Podłączam zegary do jednostki zewnętrznej a tam .... ups... freon! statyczne ciśnienie dla czynnika R410A. Nie ukrywam zdziwienia. Zawory od jednostki zewnętrznej zamknięte a na przyłączach ciśnienie. Jak w takiej sytuacji wykonać próżnie? Rozpiąłem jeszcze raz instalacje i sprawdziłem czy popuszczenie zaworów uwalnia freon z jednostki. Okazało się że tak. Więc w jaki sposób mogę wykonać próżnię gdy ani w jednostce wewnętrznej ani na magistrali nie mam portu serwisowego do tego celu. Czy mogę uwolnić czynnik do układu bez wykonania próżni w magistrali freonowej? Przyznam że pierwszy raz się spotkałem z taką sytuacją. Będę wdzięczny za podpowiedz. Pozdrawiam. Próżnia w nowej instalacji - crocens - 2013-06-08 podpowiadam, zawór schredera. podpowiadam, douczyć się podstaw chłodnictwa. Próżnia w nowej instalacji - VanDark - 2013-06-08 Dziękuję pięknie za podpowiedź. Służy chyba nabijaniu licznika postów. Po jej przeczytaniu mimo 3 letniego doświadczenia czuję się jak laik albo kolega niezbyt uważnie przeczytał co spowodowało moje zdziwienie. Próżnia w nowej instalacji - stoo - 2013-06-09 Moze zawory nie trzymaja? A czy jak odkrecales narzutki z kapelusikąmi to pssyknal gaz? Próżnia w nowej instalacji - stoo - 2013-06-09 Ja bym wyciągnol wszystko zrobil próżnię i nqbil z wagi dla swietego spokoju Próżnia w nowej instalacji - renegat35 - 2013-06-09 Jeśli dokręcałeś rurki przy jed. zew. jednym kluczem bez przytrzymania drugim całego zaworu to normalny objaw. Przy dokręcaniu jednym kluczem zawór się przegina i puszcza mimo że fizycznie jest zamknięty. Próżnia w nowej instalacji - VanDark - 2013-06-10 No własnie chodzi o to że nie. Robiłem wszystko dokładnie tak jak w dziesiątkach klimatyzatorów które instalowałem. Zawory przytrzymane kluczem z resztą nie takie małe bo jednostka 52000btu. http://screenshooter.net/2555625/kttsatw Magistrale rozpiąłem w celu przedmuchania instalacji. A więc w instalacjo ciśnienie zero. Natomiast na zegarach statyczne dla czynnika R410A. W normalnym przypadku jak na screene wyżej przy zamkniętych zaworach podłączone manometry powinny wskazywać ciśnienie jakie znajduje się w instalacji prawda? A więc podłączając pompę próżniową powinienem wyssać powietrze z instalacja ( przelot miedzy zaworem a rurkami) W moim przypadku przelot na przyłączu jest między zaworem schredera a jednostką wewnętrzną. Oczywiście rozwiązaniem było spompowanie czynnika z jednostki do butli, otwarcie zaworów i wykonanie próżni w całej instalacji oraz ponowne nabicie czynnika wg wagi. Jest to dość nowy model urządzenia 2013 więc zastanawiam się czy ktoś się już z tym spotkał bo może zwyczajnie małe chińskie rączki wymyślili nowy system, w dwojakim celu: albo żeby utrudnić montaż albo żeby go ułatwić bez próżni a reszte ma zrobić odwadniacz. Dlatego zapytałem tu - u bardziej doświadczonych instalatorów czy ktoś już miał taki przypadek. Próżnia w nowej instalacji - jack63 - 2013-06-10 Może jest to kolejny "wynalazek" chincyków??? A może po prostu ktoś przy lutowaniu przegrzał port. Dlaczego nie reklamujesz tego badziewia? Jak nie możesz reklamować, to zostaje wlutowanie schredera do rury ssącej. Co prawda to rzeźba, ale jak się nie ma co się lubi... Próżnia w nowej instalacji - klimatolog - 2013-06-10 Marcin zawór serwisowy nie rozwiązuje takiego problemu bo pompa próżniowa osiągnie próżnie dopiero wtedy kiedy wyciągnie czynnik z jednostki zewnętrznej która notabene powinna być szczelna.Ja bym to reklamował.Jako urządzenie.Może chińczyk nie zdążył dokręcić bo linia technologiczna coraz szybciej chodzi.A wzrost gospodarczy również.Niekoniecznie mając wspólnego z ekologią. Próżnia w nowej instalacji - CoolMatic - 2013-08-06 Mi też się zdarzała taka sytuacja przy dokręcaniu, nawet dwoma kluczami...Takie bywają zawory ;/ Proponuje z doswiadczenia, żebyś następnym razem dokręcał słabiej a nie z całej SIŁY i ewentualnie skorygował siłe dokręcenia, albo sobie sprawdzi pianką czy nie ucieka freon (oczywiście po calej operacji)
Próżnia w nowej instalacji - panryzy - 2013-08-08 jak zakładasz klimę 3 lata i nie wiesz po co się robi próżnię to fajnie ale nic mi też zdarzały się takie sytuacje przydatna jest albo stacja odzysku albo reklamuj jak chłopaki powyżej piszą przy np następnych serwisach może być potrzebny szczelny zawór (spróbuj jeszcze delikatnie odkręcić i ponownie zakręcić niekiedy pomaga uszczelka mogła źle się ułożyć)
Próżnia w nowej instalacji - szulik4 - 2013-08-22 zamontowałem w tym roku około 20 sztuk Haiera różnego rodzaju i mialem 4 takie przypadki. Dodam że z setką innych marek urządzeń które montowałem nie miałem takiej sytuacji. |