chiller rtad180 - szumi - 2013-06-21

witam
Panowie mam taki problem chillerem Trane rtad180 a mianowicie popaliło styczniki rozruchowe sprężarki jak widać na zdjęciu w szafie jest jeszcze zamontowany taki element (dławik?)zdjęcie nr 2 co to jest i do czego służy??


chiller rtad180 - szumi - 2013-06-21

zdjęcie nr 2


chiller rtad180 - crocens - 2013-06-22

Pytanie raczejbardziej trafne na elektroda.pl. Masz schemat elektryczny?


chiller rtad180 - freegass - 2013-06-22

To jest bateria rezystorów rozruchowych.


chiller rtad180 - jack63 - 2013-06-22

Ale do czego te rezystory rozruchowe???
Silniki sprężarek są 3f. Kable grube na palec a te "rozruchowe" cienkie??? Poza tym rezystory rozruchowe stosowało się dawno temu do silników pierścieniowych. Te ostatnie w hermetykach (i oleju) pracować nie mogą. Coś to dziwne. Przydało by sie więcej zdjęć, a najlepiej kawałek schematu.


chiller rtad180 - szumi - 2013-06-22

jest i schemat dla mnie wygląda to na jakieś zabezpieczenie styczników?


chiller rtad180 - szumi - 2013-06-22

następne zdjęcie


chiller rtad180 - klimatolog - 2013-06-22

Ze schematu wynika że to oporniki a nie kondensatory.Oporniki zabezpieczające sieć elektryczną przed urządzeniem przed nadmiernym prądem i jego skutkami pokazanymi na zdjęciach.Czy istnieje techniczna różnica pomiędzy rezystorem a opornikiem?Podobnie jak pomiędzy zaworem a valve?


chiller rtad180 - Robert_Aptacy - 2019-01-19

freegass napisał(a):To jest bateria rezystorów rozruchowych.
To nie są kondensatory rozruchowe w silnikach 3 fazy nie stosuje się kondensatora rozruchu
[reklama]


chiller rtad180 - freegass - 2019-01-19

Robert_Aptacy napisał(a):
freegass napisał(a):To jest bateria rezystorów rozruchowych.
To nie są kondensatory rozruchowe
Czytanie ze zrozumieniem ma wielką przyszłość.
pozdrawiam


chiller rtad180 - PARTNER-MAR - 2019-01-19

Teraz w każdym poście będzie się kolega Robert_Aptacy reklamował?


chiller rtad180 - Robert_Aptacy - 2019-01-20

PARTNER-MAR napisał(a):Teraz w każdym poście będzie się kolega Robert_Aptacy reklamował?
Kiedyś mogę Panu pomóc - wtedy reklama raczej nie będzie Panu "KCICHIK" przeszkadzać


chiller rtad180 - PARTNER-MAR - 2019-01-20

Może tak być.