Witam
Mam problem z klimatyzatorami na kontenerach.Firma budowlana sama sobie zdemontowała jednostki zewnętrzne wypuszczając gaz i pozostawiając instalacje niezabezpieczoną od deszczu.Teraz chcą żebym to naprawił. 4 urządzenia udało mi się uruchomić (tak mi się wydaje, bo na razie działają ). Inne niestety przez chwilę chłodzą po czym wzrasta im ciśnienie na ssaniu do 10 bar i przestają chłodzić .Próbowałem kilka razy przedmuchać azotem i próżnia, nic to nie dało. Kiedyś miałem podobny problem tylko z dużym urządzeniem (woda lodowa). Tam wymieniliśmy wtedy całą armaturę rozebraliśmy sprężarkę wyczyściliśmy .Do skraplacza zastosowaliśmy wężownicę podgrzewaną palnikiem przez, którą wpuszczaliśmy azot,wtedy to jakoś pomogło. Przy tych splitach tego raczej nie zrobię bo nikt mi za to nie zapłaci.I nie bardzo wiem co dalej z tym zrobić.Może macie jakieś skuteczne i szybkie sposoby na osuszenie.


Woda w instalacji - radekklimat - 2014-07-12

Próżnia minimum 24h i daj dużo grzalki na sprezarke a najlepiej to wymień olej, zamontuj, owin grzalka i proznia


Woda w instalacji - klimatolog - 2014-07-12

Dziwny objaw.W opisanym przypadku ciśnienie powinno spadać.


Woda w instalacji - miezala5 - 2014-07-12

No właśnie???


Woda w instalacji - barbie - 2014-07-12

jakie jednostki ? .czy elektryka jest właściwie podłączona ? .


Woda w instalacji - Amfan - 2014-07-12

Małe splity 1 faza 3,5 kw on/off na R407,elektryka raczej dobrze podpięta - bo przez chwilę chłodzą ,natomiast te 10 bar to może być podczas postoju przegrzanej sprężarki. Ilość czynnika prawidłowa-wymieniałem.Podczas odpompowania zauważyłem coś na zasadzie plucia płynem i w manometrach od środka w oczku pojawiał się szron.Wyglądało to tak że stacja odpompowała czynnik prawie do zera i nagle jak by ktoś otworzył zawory i szron w oczku przez dłuższy czas .Stąd wiem że może być sporo wody.Trochę ciężko się tam pracuje hałas na budowie więc mogłem nie słyszeć jak stoi sprężarka tylko wentylator i drgania od niego. Jeśli nie ma jakiegoś taniego i szybkiego sposobu osuszania to spróbuję im zaproponować nowe urządzenia.