Witam,

Od trzech lat posiadam ww. klimatyzator. Od zeszłego roku czynnik zaczął znikać coraz szybciej.
W tej chwili dobicie czynnika starczy na miesiąc i po tym czasie temperatura na wylocie ma ok 15-18 stopni C.
Było już u mnie kilku fachowców, sprawdzali chyba wszystko, rozbierali obie jednostki, sprawdzali szczelność obu jednostek(wew/zew) i układu rurek połączeniowych. Wszyscy rozkładają ręce.
Objawem, który wzbudza moje zainteresowanie jest mocne oszronienie jednego z zaworów na jednostce zewnętrznej - może będzie to jakaś wskazówka.

Macie jakieś pomysły? Może zadacie dodatkowe pytania, które naprowadzą na trop uszkodzenia.
Czy wyrzucić to wszystko w diabły i zbierać na nowy?

Jesteście ostatnią deską ratunku Smile

Rysiek

PS. Jestem z Warszawy.


Samsung AQ12TSBX i bezradność serwisów - Pajda - 2013-07-20

Napełnić azotem jednostkę wewnętrzna i zewnętrzna pozostawić na 24h pod manometrami. Można jeszcze napełnić każdą rurę miedzianą z osobna azotem i też odczekać 24h. Następnie szukamy dziury tam gdzie ubytek azotu. Azot napełniamy do 30 bar.


Samsung AQ12TSBX i bezradność serwisów - miezala5 - 2013-07-20

Jak tak szybko ucieka to dziura musi sie znalesc!
Zdjecie pokazuje efekt malej ilosci czynnika i jest wskazówką małej ilosci czynnika!Wink
jak wyzej nabic azotem zew. i wew.
Powodzenia!


Samsung AQ12TSBX i bezradność serwisów - frost-ch - 2013-07-20

janry napisał(a):Witam,

Od trzech lat posiadam ww. klimatyzator. Od zeszłego roku czynnik zaczął znikać coraz szybciej.
W tej chwili dobicie czynnika starczy na miesiąc i po tym czasie temperatura na wylocie ma ok 15-18 stopni C.
Było już u mnie kilku fachowców, sprawdzali chyba wszystko, rozbierali obie jednostki, sprawdzali szczelność obu jednostek(wew/zew) i układu rurek połączeniowych. Wszyscy rozkładają ręce.
Objawem, który wzbudza moje zainteresowanie jest mocne oszronienie jednego z zaworów na jednostce zewnętrznej - może będzie to jakaś wskazówka.

Macie jakieś pomysły? Może zadacie dodatkowe pytania, które naprowadzą na trop uszkodzenia.
Czy wyrzucić to wszystko w diabły i zbierać na nowy?

Jesteście ostatnią deską ratunku Smile

Rysiek

PS. Jestem z Warszawy.
Zmień serwisantów


Samsung AQ12TSBX i bezradność serwisów - janry - 2013-07-20

Dziękuję za dotychczasowe podpowiedzi i wyjaśnienie kwestii oszronienia zaworu Smile

Próby nabijania azotem były, ale nie trwały tak długo. Nikt nie chciał zostawić sprzętu, "bo jest potrzebny gdzie indziej".
A co do zmiany serwisantów, to były już cztery różne firmy Undecided


Samsung AQ12TSBX i bezradność serwisów - klimatolog - 2013-07-20

Pajda napisał(a):Napełnić azotem jednostkę wewnętrzna i zewnętrzna pozostawić na 24h pod manometrami. Można jeszcze napełnić każdą rurę miedzianą z osobna azotem i też odczekać 24h. Następnie szukamy dziury tam gdzie ubytek azotu. Azot napełniamy do 30 bar.
Szukamy od razu po napełnieniu.A po znalezieniu i uszczelnieniu sprawdzamy szczelność.


Samsung AQ12TSBX i bezradność serwisów - barbie - 2013-07-20

janry-Zakopane,Szczecin ,Białystok ? .


Samsung AQ12TSBX i bezradność serwisów - klimatolog - 2013-07-20

barbie napisał(a):janry-Zakopane,Szczecin ,Białystok ? .
barbie szukasz zleceń?A może twoje sumienie pragnie naprawić swoje błędy montażu.


Samsung AQ12TSBX i bezradność serwisów - janry - 2013-07-20

barbie napisał(a):janry-Zakopane,Szczecin ,Białystok ? .

janry napisał(a):PS. Jestem z Warszawy.

Smile


Samsung AQ12TSBX i bezradność serwisów - wit - 2013-07-20

azot 30 bar i powinno syczeć.
lepiej troszkę czynnika i dobić azotem do 30 bar. oblecieć układ wykrywaczem.

jak nie widać / słychać -podzielić układ - krótkie rurki ze szrederami - ładować azotem oddzielnie jednostkę wewnętrzną, zewnętrzną i rurociągi. przyrządów nie zostawiamy -nabijamy azot i jedziemy do domu/lub innego klienta.
kolejnego dnia -lub po kilku dniach się wraca -i sprawdza gdzie jest spadek ciśnienia. potem tą część sprawdza się dokładnie...
nie ma opcji żeby nie znaleźć wycieku -klima -to nie układ przemysłowy z kilometrem rurek... to tylko kwestia odrobiny cierpliwości i troszkę pracy -i miejsce wycieku MUSI się znaleźć -oczywiście niekoniecznie w 5 minut -jak mówi przysłowie "pospiech wskazany jest tylko przy łapaniu pcheł"...


Samsung AQ12TSBX i bezradność serwisów - kubabaku - 2013-07-20

jak w przeciągu miesiąca ucieka ok 1kg czynnika to wykrywaczem znajdziesz okolice wycieku
jaka długa ta instalacja?


Samsung AQ12TSBX i bezradność serwisów - janry - 2013-07-20

W takim razie pozostaje mi po raz kolejny poszukać serwisu. Tylko jak znaleźć odpowiedni...
Tu najpierw biorą kasę, potem pytają o co chodzi, a na końcu rozkładają ręce Wink
Czy pytanie o jakiś sprawdzony serwis w okolicy Warszawy będzie nietaktem? Jeżeli tak, to zignorujcie to pytanie.

Dziękuję


Samsung AQ12TSBX i bezradność serwisów - janry - 2013-07-20

kubabaku napisał(a):jak w przeciągu miesiąca ucieka ok 1kg czynnika to wykrywaczem znajdziesz okolice wycieku
jaka długa ta instalacja?

Długość około 5m.


Samsung AQ12TSBX i bezradność serwisów - wit - 2013-07-20

jeśli jest dostęp do rurek -około godziny szukania max... wliczając czas na rozkręcenie jednostek.

wykrywacz pokaże z dokładnością do kilku max kilkunastu centymetrów.
dalej piana -powinno wyjść nawet na czynniku. na azocie po prostu musi wyjść. weź firmę chłodniczą -kogoś kto zajmuje się naprawami. bo trzepacze filtrów nie naprawią -a jak mówi piosenka "wieszać każdy może" (oczywiście klimy) -niekoniecznie wiedząc co robi ani jak działa ani jak naprawiać -monter a serwisant -bywa różnica.


Samsung AQ12TSBX i bezradność serwisów - janry - 2013-07-20

Całość jest na wierzchu. Firma instalująca nie załatała nawet dziury w ścianie... Rolleyes


Samsung AQ12TSBX i bezradność serwisów - barbie - 2013-07-20

janry-popatatrz gdzie wycieka olej .


Samsung AQ12TSBX i bezradność serwisów - janry - 2013-07-20

barbie napisał(a):janry-popatatrz gdzie wycieka olej .

Będzie widać przez te izolacje rurek?


Samsung AQ12TSBX i bezradność serwisów - barbie - 2013-07-20

śrubunki przy jednostkach ,rozkręć obudowę jednostki zewnętrznej obejrzyj okolice sprężarki i przepust izolacyjny na sprężarce .


Samsung AQ12TSBX i bezradność serwisów - Fujitsu Szczecin - 2013-07-21

janry napisał(a):
barbie napisał(a):janry-popatatrz gdzie wycieka olej .

Będzie widać przez te izolacje rurek?
Witam

Gruba przy narzutce jest podejrzanie świecąca. No i użytkownik musi być przygotowany na jakieś 500zł/netto plus materiał.

Pozdrawiam


Samsung AQ12TSBX i bezradność serwisów - barbie - 2013-07-21

brawo stefanbud ! .pianę do sprawdzenia szczelności kupisz w castoramie dział gazowy za ok 20 złotych ,lub taniej kup mydło do golenia i jakiś pędzelek .wymieszaj mydło z wodą będzie taniej .


Samsung AQ12TSBX i bezradność serwisów - janry - 2013-07-22

Wczoraj żona odgoniła mnie od komputera, więc się nie odzywałem Cool Dzisiaj biorę się szukanie śladów oleju i kolejnego serwisu do nabicia instalacji.


Samsung AQ12TSBX i bezradność serwisów - mroqa - 2013-07-22

3 lata to wystarczajaco w obecnym sprzecie zeby zrobiła sie dziura na parowniku, przy gestych lamelach i az miesiecznym wycieku czujnik jest bezuzyteczny


Samsung AQ12TSBX i bezradność serwisów - wit - 2013-07-22

to chyba masz doświadczenia z kiepskim czujnikiem...

dobry czujnik łapie wycieki około 5g rocznie... nie wiem ile dokładnie czynnika ma ten samsung -ale wyciek jest rzędu kilkunastu kg rocznie -to czujnik będzie wył z daleka ... zmniejszając czułość można zgrubnie doprecyzować miejsce...

zresztą -o czym my dyskutujemy -znalezienie miejsca wycieku w klimce z kilkoma metrami rur -to rutyna i prościzna... ciekawsza dyskusja byłaby kto się bierze za serwisy klim -jeśli znaleźć nie potrafił... co to za firmy i jak "genialnych" pracowników mają....


Samsung AQ12TSBX i bezradność serwisów - CoolMatic - 2013-08-05

Ja bym zaczął od wyeliminowania strony !!! Czyli rozłączył bym skraplacz od parownika, nabił azotem i po dobie odczytał wynik !!! Tam gdzie bedzie ubytek proponuje z doswiadczenia zaopatrzyc sie w pianke do wykrywania nieszczelnosci i nabiciu urzadzenia nie wiecej jak 10BAR bo zdarzalo sie juz ze powyzej 10bar bylo tak mocne cisnienie z dziury ze pianka nic nie pokazala... Jesli 10 BAR bedzie za duzo zmnieszyc cisnienie i pryskac pianka.... Oczywiscie jak sprawdfzamy nieszczelnosc to rozbieramy urzadzenie w drobny mak a nie pryskamy przez obudowe Smile))))


Samsung AQ12TSBX i bezradność serwisów - Haurox91 - 2013-08-06

CoolMatic ciekawe rzeczy ostatnio wypisujesz na tym forum.