Obliczenie powierzchni chłodnicy - Pajda - 2014-11-09

Hej, ostatnio byłem u człowieka który chce zbudować chłodnię. No i posiada dwie chłodnice bez tabliczek znamionowych. Jakiś (no name). Chłodnice są już dosyć wiekowe wentylatory są przed chłodnicą. Mimo wszystko są w super stanie. Ale do rzeczy jak obliczyć powierzchnię wymiany tych chłodnic w celu określenia ich wydajności. Bo ja rozumiem to tak: całkowita powierzchnia lameli (wysokość x szerokość x ilość tych lameli) razy dwa bo powietrze opływa z dwóch stron lamele. Jaki udział w powierzchni biorą rurki miedziane ? Proszę poprawcie mnie jeśli się mylę. Wujek google nic nie pomógł. Z resztą sobie już poradzę.


Obliczenie powierzchni chłodnicy - rabix - 2014-11-10

Powierzchnią wymiany ciepła w tym przypadku jest pole powierzchni rurek miedzianych a nie lameli. Lamele służą tylko do zintensyfikowania procesu wymiany ciepła pomiędzy płynami.


Obliczenie powierzchni chłodnicy - klimatolog - 2014-11-13

rabix czyli lamelki to gadzet reklamowy?Podobnie jak radiatory procesora w Twoim komputerze?.


Obliczenie powierzchni chłodnicy - Pajda - 2014-11-13

Jakoś ta teoria obliczenia powierzchni rur mni nie przekonała. Jak tak sobie liczę na sucho to albo mam za dużo albo za mało w stosunku do tego co podają katalogi. Może ktoś coś doda jeszcze do tematu.


Obliczenie powierzchni chłodnicy - ARGUS - 2014-11-14

Jeżeli masz 2-3 dni czasu i chęci to mogę podesłać ci materiały na maila, łacznie z rowiązanymi zadaniami dotyczacymi twojego problemu (w tym przypadku są to chłodnice wodne).No i podstawową sprawą jest dobry kalkulator przy obliczeniach. Pozdrawiam


Obliczenie powierzchni chłodnicy - frost-ch - 2014-11-16

Pajda napisał(a):Jakoś ta teoria obliczenia powierzchni rur mni nie przekonała. Jak tak sobie liczę na sucho to albo mam za dużo albo za mało w stosunku do tego co podają katalogi. Może ktoś coś doda jeszcze do tematu.
pole powierzchni lamel plus ilość przepływu powietrza plus delta T to tak w dużym uproszczeniu najlepiej poszukać w katalogu najbardziej zbliżonej w budowie do tej Cool