Sprężarka Danfoss - majcher - 2013-07-25

Witam,
Mam pytanie, czy jest możliwość ponownego uruchomienia sprężarki zalanej wodą? Chodzi o sprężarkę danfossa, która pracowała w systemie wody lodowej. W skutek uszkodzenia wymiennika doszło do zalania sprężarki. Czy istnieje jakiś sposób na osuszenie sprężarki i ponownego jej uruchomienia?? Może można zastosować jakieś dodatkowe otwory, które potem będzie można zaspawać.


Sprężarka Danfoss - Vlad24 - 2013-07-25

Propozycja niefachowca, ale na wskrzeszenie Lazarza może wystarczyć.
Jak nie zerdzewiała wewnątrz, to płucz ją alkocholem izopropylenowym. Usunie resztki oleju i wody, następnie susz podgrzewając i przedmuchując azotem.


Sprężarka Danfoss - renegat35 - 2013-07-27

scrolla suszyłem kiedyś przez tydzień azot->próżnia, azot->próżnia i działa do tej pory Smile