Forum Klimatyzacja
Wartość dochłodzenia / przegrzania - Wersja do druku

+- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl)
+-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11)
+--- Wątek: Wartość dochłodzenia / przegrzania (/showthread.php?tid=743)



Wartość dochłodzenia / przegrzania - TeKlima - 2007-07-29

Witam wszystkich,

Jestem początkującym, lecz lubię wiedzieć co w trawie piszczy. W chłodnictwie / klimatyzacji - pojawiają się takie parametry jak dochłodzenie, przegrzanie, przegrzew - jeśli mogę prosić życzliwych i fachowych ludzi o wszelkie informacje na ten temat. Wiem tylko tyle że jest to związane z temperaturą i ciśnieniem, a tak naprawdę jakieś różnice.

Z tego co się dowiedziałem to od tego zależy sprawność systemu chłodniczego / klimatyzacyjnego.


Dziękuje za każde info w tym temacie.


Wartość dochłodzenia / przegrzania - kubowy - 2007-07-29

Przed zaworem rozprężnym mamy wysokie ciśnienie (ciecz), a za niskie ciśnienie (ciecz-gaz), skutkiem tego jest odparowanie czynnika w parowniku.
Zawór rozprężny ma czujnik zamontowany na wyjściu z parowwnika i służy do dawkowania czynnika.
Ilość czynnika przepływająca przoez zawór rozprężny zależeć będzie od ilości ciepła odbieranego z otoczenia parownika.
Zawór rozprężny reguluje się sam od pozycji w pełni otwartej do całkowicie zamkniętej utrzymując stałe przegrzanie na wylocie z parownika (czujnik). Zawór jest sterowany zarówno przez temperaturę czujnika jak i przez ciśnienie w parowniku. W miarę wzrostu obciążenia zawór otwiera się szerzej i przepuszcza więcej czynnika. Spadek obciążenia powoduje przymykanie się zaworu i zmniejszenie przepływu czynnika.
Przykład:
mała ilość czynnika wpada do parownika zabiera ciepło z jego otoczenia w połowie parownika już zdążył odparować cały czynnik a sprężarka dalej ssie wyciąga już tylko parę co jest niczym innym jak przegrzaniem czynnika, ciśnienie ssania się obniża.