centrala VTS - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Chłodnictwo (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=12) +--- Wątek: centrala VTS (/showthread.php?tid=7446) |
centrala VTS - majki - 2013-08-04 Witam ,mam centrale VTS z modułem chłodzącym i pytanie moje jest następujące. jak powinna być optymalna temperatura powietrza bezpośrednio za parownikiem ?na dzień dzisiejszy przy tych upałach mam zaledwie 15 stopni i niestety nie daje rady centrala VTS - barbie - 2013-08-04 ten typ tak ma .to bardzo dobry wynik . centrala VTS - majki - 2013-08-04 oczywiście jest to temp na najniższym biegu ,bo na 2 biegu wzrasta o 3 stopnie a na 3trzecim to już całkiem lipa centrala VTS - wit - 2013-08-04 najwyraźniej masz za małą centralę... temperatury rozsądne -pewnie powietrza troszkę mało może obrobić w stosunku do potrzeb... centrala VTS - bartekyogico - 2013-08-04 Kolego zmierz temp przed parownikiem i za przelicz m3 pow. i będziesz wszystko wiedział... Mniej więcej 3,5 kw schładza 1000m3/h o 10 st. centrala VTS - rabix - 2013-08-05 Podaj wydajność centrali oraz typ i kubaturę pomieszczenia, które ta centralka obsługuje. centrala VTS - renegat35 - 2013-08-05 A ona jest z odzyskiem? |