Forum Klimatyzacja
szukam specjalisty od dvm samsunga AM200FX z warszawy - Wersja do druku

+- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl)
+-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11)
+--- Wątek: szukam specjalisty od dvm samsunga AM200FX z warszawy (/showthread.php?tid=7450)



szukam specjalisty od dvm samsunga AM200FX z warszawy - irroda - 2015-12-17

cześć, sprawa wygląda tak, że koparka podczas wykopów uszkodziła rurociągi podczas pracy urządzenia,
obecnie wyświetla się błąd
u201- awaria jednostki nr 2
e466 - Error due to over voltage /low voltage of inveter PBA1 - błąd z powodu zbyt niskiego napięcia na inwerterze

czy możliwym jest, że taki błąd mógł powstać po rozszczelnieniu rurociągu i wycieku gazu, bo moim zdaniem nie.
Przewody zasilające nie zostały uszkodzone podczas wykopu.
Możecie coś podpowiedzieć, czy to może mieć związek ?


szukam specjalisty od dvm samsunga AM200FX z warszawy - DBKlima - 2015-12-18

Dzwoń do technicznego w Samsungu . Wykluczyłeś przewody - puszczone były inną trasą ?


szukam specjalisty od dvm samsunga AM200FX z warszawy - MrAtmosphere - 2015-12-19

Może mieś to związek z uszkodzeniem elektroniki, płyty w DVM chłodzone są czynnikiem chłodniczym, jego brak może oczywiście spowodować usterkę. Najlepiej skontaktować się wpierw z firmą od której zkupiłeś urządzenia, z reguły udzielają również wsparcia technicznego. Jak by co mogę Ci w poniedziałek podesłać DTR.