Forum Klimatyzacja
Zła wydajność Urządzenia RCOOL TAC12 - Wersja do druku

+- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl)
+-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11)
+--- Wątek: Zła wydajność Urządzenia RCOOL TAC12 (/showthread.php?tid=7453)



Zła wydajność Urządzenia RCOOL TAC12 - CoolMatic - 2013-08-05

Witam serdecznie.
Mam pytanie do Experta !!!
Zamontowałem urządzenie Typu Split ścienny Marki RCOOL model TAC12 (12000btu)

Po paru dniach okazało się że urządzenie jakoś "SŁABO" chłodzi !!!
Instalacja ma 3mb skraplacz niżej od parownika h=2,6m
Czynnik został ponownie wagowo uzupełniony, żeby nie było ALE... (R410A)

I po ponownych pomiarach dalej wychodzi tak.
Ciśnienie na ssaniu 8,2 - 8,8 bar (temp.zew 28C)
Temp.powrotu czynnika na rurze ssącej 12-13C
Temperatura zasysana przez splita 25-26C wydmuchiwana 14-17C
Pobór prądu 3,24 Amp !!!!!!
Pobór mocy 706 Watt !!!!!!

Na tabliczce znamionowej urządzenia dane są takie
- pobór mocy 1090 watt - prądu 5,0Amp
- MAX pobór mocy 1420 watt - prądu 6,5Amp

Rozmawiałem z głównym serwisantem tej firmy ale on niestety nic dziwnego w tym nie widzi.
Prosze o jakąś pomoc, co jest grane i co ewentualnie mądrego napisać w Zgłoszeniu Reklamacyjnym.
Bo jak dla mnie to te parametry mocy i prądu to są dla urządzenia 2,5kW

Pozdrawiam serdecznie.


Zła wydajność Urządzenia RCOOL TAC12 - Fujitsu Szczecin - 2013-08-06

Witam

A jak Ty to byś widział CoolMatic?

Pozdrawiam


Zła wydajność Urządzenia RCOOL TAC12 - CoolMatic - 2013-08-06

Witam tak jak napisałem w przedostatniej linijce...
*** JAK DLA MNIE TO URZĄDZENIE JEST MOCY 2500WATT ***
bo nie mam już żadnych pomysłów...

A pozatym to tak myślałem choć nigdy nie praktykowałem tego, że jak by podłączyć do parownika o mocy 3500Watt skraplacz o mocy 2500Watt to nie uzyskamy parametrów takich jak powinn być dla skraplacza 3500!!! no nie oszukujmy się....

Pozatym dwa lata temu montowalismy znajomemy Samsunga Seria T 3,5kW (w malutkiej serwerowni)
I okazało sie po jakimś czasie, że nadmuchuje około 12-15C (czyli sytuacja podobna do mojej)
chodził tak jeszcze przez około pół roku i aż zaczeły się upały i już nie dawał rady...
Zamieniliśmy na szybko skraplacze (urządzenie ON/OFF R410A) parownik Samsunga dostał roczny skraplacz Elektry też 3500Watt... i co się okazało ?!
Temperatura nadmuchu w pomieszczeniu przy zasysanym powietrzu o temperaturze 28-32 C !!!
2 - 4 STOPNIE !!!
A co najdziwniejsze w tym wszystkim ?!
To Czy urządzenie o którym napisałem a Samsung z Seria T
Czy jest to 2,5kW czy 3,5 kW Na 100% SKRAPLACZE się NICZYM nie różnią !!!

Pozdrawiam


Zła wydajność Urządzenia RCOOL TAC12 - byniom - 2013-08-06

Masz już odczytane temperatury to dołącz do tego jeszcze wydajność wentylatora i będziesz wiedział jakiej mocy masz w danej chwili parownik.


Zła wydajność Urządzenia RCOOL TAC12 - CoolMatic - 2013-08-06

To może kolega poda wzór na to wyliczenie Smile


Zła wydajność Urządzenia RCOOL TAC12 - barbie - 2013-08-06

co chłodzi ten wynalazek ? i gdzie go kupiłeś .jeszcze takiego nie widziałem .


Zła wydajność Urządzenia RCOOL TAC12 - CoolMatic - 2013-08-07

RCOOL nie jest wcale wynalazkiem kupiony we wroclawiu u firmie "VIDICON"
A chłodzi sypialnie na poddaszu o metrażu 16m2.
Montujemy RCOOL-a juz okolo 5-7lat jako tansze urzadzenia ale o dobrym Design-ie i jeszcze nigdy nie bylo zadnej reklamacji na te urzadzenia.
Cos mi sie wydaje ze te ostatnie sztuki ON/OFF... to juz jakaś kpina Smile


Zła wydajność Urządzenia RCOOL TAC12 - klimatolog - 2013-08-07

Coś ci powiem CoolMatic uruchamiałem trochę tego badziewia.I tylko problemy z montażem na linii technologicznej.Zazwyczaj pomylone fabrycznie przewody w płytach sterujących.Gorszego i tańszego sprzętu poza markowym nie widziałem.Odnośnie układu chłodniczego to chinole go przepełnili albo urządzenie bardzo za małe do panujących warunków.Odnośnie serwisu to masakra.Serwisant twierdził że błąd P0 to błąd napięcia.Poradziłem sobie.Bo błąd napięcia to P1?Takie mam wyrobione zdanie o tej marce.


Zła wydajność Urządzenia RCOOL TAC12 - CoolMatic - 2013-08-08

A tam nie ma co narzekać na tego RCOOL-a bo są inne tzw.jak to ktoś mówi BADZIEWIA !!!
Nie bedę wymieniał tych nazw z którymi się już spotkałem Smile))
Ale np. dzisiaj widzieliśmy zamontowane urządzenia "FUJI CON" hahaha... jakis obrazek z wisienka... (jakas firma z krakowa tym handluje)....ale do czego zmierzam ?! Zamontowali urządzenie 4,7kW Inwerter ALE skraplacz był wielkosci 2,5/3,5 kW i tu sie zaczyna myslenie monterów (wszystkich) WTF !!! hahaha...
Pozdrawiam