Jak obniżyć wydajność - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Chłodnictwo (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=12) +--- Wątek: Jak obniżyć wydajność (/showthread.php?tid=7468) |
Jak obniżyć wydajność - renegat35 - 2013-08-10 Firma którą zajął się już prokurator i już nie istnieje odwaliła kawał dobrej roboty -Agregat 77 KW -Centrala VTS z chłodnicą dwusekcyjną o mocy 57,4 KW -Agregat rurociąg wyjście fi 35 i 22 -chłodnice wyjścia 2X fi 22 i 18 - rurociąg instalacji fi 35 i 28 -rurociąg ssawny w pionach 3m i 6m bez syfonów, poziomy bez spadków -zawór rozprężny jeden na dwie sekcje chłodnicy -system na czynnik 410a Po poprawieniu spadków, zainstalowania syfonów, zamontowaniu dwóch rozprężnych jak obniżyć wydajność agregatu względem parowników? Jak obniżyć wydajność - p.obelix - 2013-08-10 Może napiszesz jaki to agregat a przynajmniej jakie spreżarki. I po co obnizasz wydajność jaką masz temperaturę odparowania? Jak obniżyć wydajność - crocens - 2013-08-10 Danfoss cpce Jak obniżyć wydajność - jack63 - 2013-08-10 Jeżeli nie ma możliwości zmiany wydajności sprężarki(rek) CPCE to jedyne rozsądne rozwiązanie, ale wymaga kolejnych przeróbek w instalacji: Trzecia rura między agregatem a chłodnicą. Mieszacz za TZR. Zmiany w samym agregacie. Poza tym VTS słynie z fatalnej automatyki. Ma być tania... Czy masz dwa zawory elektromagnetyczne przed TZRami? Informacja o agregacie też by się przydała. Wiekszość agregatów do klimatyzacji miała CPCE. Może ten też ma? Jak obniżyć wydajność - klimatolog - 2013-08-10 renegat35 napisał(a):Firma którą zajął się już prokurator i już nie istnieje odwaliła kawał dobrej robotyRurociąg ssawny może nie wymagał syfonów?Bo chłodnica powyżej sprężarki.W jaki sposób poprawiłeś rurociąg odnośnie poprawnego powrotu oleju?Ile sprężarek w układzie?Prokurator nie ocenia tylko powołuje się na biegłych sądowych.A co jest powodem sprawy w sądzie?Zbyt duża wydajność układu chłodniczego?Tak naprawdę do końca nie rozumiem Twojego wątku.Aczkolwiek linia cieczowa powinna być ułożona wprost-proporcjonalnie do ssania.Odnośnie regulacji i ich sposobów musisz się określić jednoznacznie jakimi urządzeniami dysponujesz.Najbardziej prostą metodą jest wyłączanie i załączanie sprężarki.(lodówka domowa)Sposób dotrysku gorących par o których pisał kolega ma sens gdy mamy do czynienia ze sprężarkami do tej regulacji przystosowanymi.Zbytnie grzanie się płyt.Mało opisałeś układ aby racjonalnie Tobie odpowiedzieć.Można wykluczyć z pracy głowicę sprężarki.Obroty?Sposobów jest wiele tylko trzeba znać jej warunki. Jak obniżyć wydajność - renegat35 - 2013-08-11 Jutro będę znał więcej szczegółów. Agregat jakiejś włoskiej firmy nie pamiętam z dwiema sprężarkami W agregacie jest zainstalowany w przewód ssania wtrysk gorących par i dochłodzenie przez zawór rozprężny Agregat jest wyżej od centrali, dwa piony po 3m i 6m bez syfonów czy dodatkowej rury, w poziomie bez spadku 16m. Agregat na 410 według symbolu ale na naklejce firmowej chyba błąd bo jest 407, firma z poznania która zajmuje się ich sprowadzaniem twierdzi że na bank na 410 Układ zawilgocony sądząc po zabarwieniu wziernika System wyłączało zbyt niskie odparowanie Patrząc na fachowe wykonanie układu nie wiadomo co wpuścili do układu czy 410 czy 407 Moje obawy czy przy różnicy 20 KW mocy agregatu a parowników nie będzie mi ich zaladzać Na razie tyle wiem Dzięki za pomoc panowie Jak obniżyć wydajność - jack63 - 2013-08-11 klimatolog m.in. napisał: Cytat: Najbardziej prostą metodą jest wyłączanie i załączanie sprężarki.(lodówka domowa)Sposób dotrysku gorących par o których pisał kolega ma sens gdy mamy do czynienia ze sprężarkami do tej regulacji przystosowanymi.Zbytnie grzanie się płyt. Załączać i wyłączać to sobie możesz lodóweczkę, ew. chiller z buforem, a nie DX w wentylacji! Wiesz ile sekund zajmie zmiana temp. nawiewu jak wyłączysz sprężarkę??? Pani Krysia dostanie kataru... W jaki to sposób przystosowuje się sprężarki do CPCE??? A płyty (chonikowe) są w ostatnie dni mocno zagrzane... renegat35 Włosi z lubością stosowali 407C. Dopiero ostatnio robią na 410. Ale jak zamontowałeś zawory rozprężne, gdy nie wiesz do końca jaki czynnik??? Dla R22 i R407C TZRy są takie same, ale R410A to inna para kaloszy. Jak obniżyć wydajność - renegat35 - 2013-08-11 jack63 napisał(a):klimatolog m.in. napisał:A gdzie napisałem że zamontowałem? Opisuję o istniejącym układzie i to co w nim jest Czytaj uważnie Jak obniżyć wydajność - jack63 - 2013-08-11 Cytat:Po poprawieniu spadków, zainstalowania syfonów, zamontowaniu dwóch rozprężnych jak obniżyć wydajność agregatu względem parowników?Napisałeś tak jakbyś to zrobił a nie miał zamiar zrobić. Wychodzi szybkość pisania... Lepiej wolniej a dokładniej. Jak obniżyć wydajność - renegat35 - 2013-08-11 jack63 napisał(a):okiCytat:Po poprawieniu spadków, zainstalowania syfonów, zamontowaniu dwóch rozprężnych jak obniżyć wydajność agregatu względem parowników?Napisałeś tak jakbyś to zrobił a nie miał zamiar zrobić.
Jak obniżyć wydajność - klimatolog - 2013-08-11 jack63.Napisz co ci nie pasuje w regulacji wydajności metoda wyłączenia sprężarki skoro są dwie.A tego nie wiemy.Zainteresowany nie napisał że poprawił.Tylko pyta się jak to zrobić po poprawieniu układu.Na razie układ jest przed poprawieniem za szybko czytasz jack63 |