Klimatyzator chłodzi a nie grzeje - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11) +--- Wątek: Klimatyzator chłodzi a nie grzeje (/showthread.php?tid=7473) |
Klimatyzator chłodzi a nie grzeje - nijuniro - 2013-08-22 Model to ABATRONIC CCH-12 Czynnik R410 Typ ON/OFF Moc chłodzenia/grzania 3,5/3,8 W trybie chłodzenia wszystko ok - przegrzanie, ciśnienia oraz pobór prądu W trybie grzania nie startuje nawet wentylator jednostki wewntrznej Spotkał się ktoś może z taką sytuacją ? Klimatyzator chłodzi a nie grzeje - stoo - 2013-08-22 Ja mialem taka sytuacje kiedys z nówka Artelem, uszkodzony byl zawor. Sprezarka i went skraplacza nie startowały w trybie grzania Klimatyzator chłodzi a nie grzeje - stoo - 2013-08-22 A co do went j wew szczerze nie pamietam czy się krecil Klimatyzator chłodzi a nie grzeje - tommatiz - 2013-08-22 Witam. Długo czekałeś z tym grzaniem? Bo normalnie włączając urządzenie na grzanie to wen jedn wew nie może się kręcić. Niby trzeba poczekać od 3 do 6 min.. Pzdr Klimatyzator chłodzi a nie grzeje - barbie - 2013-08-22 czy jest czujnik meteo ? . Klimatyzator chłodzi a nie grzeje - CoolMatic - 2013-08-22 stoo napisał(a):Model to ABATRONIC CCH-12 Zaczne od konca... Wentylator j.wew załączy się dopiero kiedy parownik osiągnie temp ponad 35-40C (taka zasada napewno wystepuje we wszystkich j.wew typu split) Za duzo nie napisales poza tym ze sie nic nie wlacza... A zawor 4-way sie zalacza ? Przy jakich temp.chciales zalaczyc urzadzenie ? czasami moze byc zew.temp.za wysoka a moze wewnetrza temp.byla za wysoka (wyzsza kalibracja czujnika) Przy okazji do kolegi STOO nawet jak zawor 4-way bedzie uszkodzony czy nawet wypiety to i tak sprezarka sie zalaczy....to tak do wiadomosci ! Klimatyzator chłodzi a nie grzeje - nijuniro - 2013-08-23 Uruchomienie przy temp zewn ~ 24 stopnie. Odczekałem ładnych kilka minut i nic. Nie słychać charakterystycznego "pstryknięcia" przy zmianie trybu Klimatyzator chłodzi a nie grzeje - CoolMatic - 2013-08-23 Witam. Reasumując wszystkie fakty to wychodzi na to, że elektronika j.wew nie puszcza agregatu... bo z tego co piszesz, że po przełączeniu w tryb grzania nie startuje wentylator wew. oznaczało by, że j.wew przełącza się w tryb grzania. Nie będę tu wspominał o prawidłowości połączeń elektryczny.... Ale sprwadż jeszcze czy j.wew podaje sygnał 230V na jednostke zew. Powinieneś mieć dwie lub trzy żyły z Fazą w zależności od modelu skraplacza. Jeśli wentylator ma regulacje obrotów to jest zasilany bezpośrednio ze skraplacza, w innym przypadku bedzie dla niego osobny przewód zasilający. Podsumowując: Jeśli przełączysz urzdzenie w tryb grzania i j.wew nie bedzie podawała sygnału do j.zew - to masz problem z elektroniką j.wew (sprawdz może płytke bo może istnieją tam jakieś ukryte bezpieczniki lub DIP SWITCH do przełączenia) Pozdrawiam Klimatyzator chłodzi a nie grzeje - Maxikold - 2013-08-29 wyłacz kompletnie z pradu jednostke zewnetrzna i wewnetrzna. odczekaj troche pare minut i wlacz ponownie uruchom na pilocie grzanie i podkrec temperature na max na pilocie poczekaj kilka ładnych minut. pozdrawiam serdecznie |