xarios 200, p07, wentylator parownika raz chodzi, raz nie - pawel87 - 2013-08-16

Witam.
Mam problem jak w temacie. Wentylator parownika czasem się załącza czasem nie. Czy może to być jakiś błąd w elektryce, czy niestety cały wentylator do wymiany?

Wyłączony wentylator po dotknięciu ręką chodzi lekko i bez oporów.
Po przestudiowaniu tematów widziałem, że forumowicze mieli z tym błędem problemy.
Dodatkowo podczas jazdy w nocy, wyskoczył błąd od niskiego ciśnienia czynnika w układzie, ale tylko raz na 12 prób. Naturalnie parownik szronieje. Dodatkowa informacja jest taka że pracownik mył pakę i trochę wody pryskało również na parownik i wszystkie urządzenia, kable i przewody, które znajdują się przy nim.

W poniedziałek rano wybieram się do serwisu firmowego.
Co podejrzewacie i jaki koszt mniej więcej?

Pozdrawiam i dziękuję.


xarios 200, p07, wentylator parownika raz chodzi, raz nie - klimatordebica - 2013-08-20

Sprawdz nastepujace rzeczy:

- kable instalacji turbiny (czy sa cale)
- mase glowna przy agregacie i przy akumulatorze
- wtyke turbiny (czy dobrze mocno spiete)
- kable samej turbiny

Jezeli wszystko bedzie w porzadku zrob tak:

1. Zdejmij ta plastikowa oslonke z wtyczki komputera agregatu (ta spod ktorej wychodzi duzo cienkich, bialych i zielonych kabelkow)

2. Znajdz 4 kabelki z oznaczeniem EFM1 (EFM1/1, EFM1/2 EFM1/3 EFM1/4). Beda to 2 biale cienkie kabelki, 1 bialy gruby i 1 zielony gruby, osadzone obok siebie w kwadracie. Znajdz stalego plusa w tych 4 kabelkach. Plus powinien sie w ktoryms pojawic zaraz po wlaczeniu sterownika, zanim jeszcze agregat ruszy.

3. przetnij ten kabel ale zrob to tak zebys mogl w razie czego spowrotem go polutowac

4. przepatrz wolne piny we wtyce. Bedzie ich tam kilka. Znajdz jakis wolny pin gdzie jest staly plus. Jak znajdziesz wolnego stalego plusa to wyprowadz go kabelkiem z wtyki i polacz z kablem plusa turbiny, ktorego odciales od jego oryginalnego miejsca.

WSZYSTKIE OPERACJE ODCINANIA KABELKA I WPINANIA KABELKA W WOLNY PIN Z PLUSEM ROB NA WYLACZONYM AGREGACIE PO ODPIECIU WTYKI OD KOMPA!!!! POMIARY ORAZ POSZUKIWANIA PLUSA ROB W TYLNEJ CZESCI WTYKI Z KTOREJ WYCHODZA KABELKI. NIGDY NIE SZUKAJ ANI NIE MIERZ NICBEZPOSREDNIO NA PINACH KOMPUTERA. ZAWSZE NA WTYCE!!!!

Xarios ma tak ze turbiny maja stale plusy a sa sterowane masa. Jezeli poprowadzenie plusa z innego niz przewidziany, wolnego pinu na wtyce pomoze, to nie ma za co Smile. Jezeli to nic nie da, to masz walnieta mase w komputerze albo uszkodzona turbine. Nie bierz sie za jej naprawe ani nie sluchaj ludzi, ktorzy ci beda radzic probe naprawy. Turbiny nie da sie naprawic w warunkach domowych!!!

Jezeli masz walnieta mase lub turbine to:

- naprawiamy komputery Carriera i dajemy gwarancje!
- posiadamy w sprzedazy uzywane w pelni sprawne turbiny do twojego agregatu!

No i na koniec... nie jedz do serwisu carriera! skasuja cie jak za zboze, stwierdza ze masz turbine do wymiany bez sprawdzenia poprawnosci tezy a jak to nie podziala to powiedza ze musisz kupic nowy komputer. Policza sobie tyle ze ci sie odechce chlodzenia czegokolwiek.

Moja firma istnieje juz prawie 20 lat i na xariosach zjadlem zeby. wiem o nich praktycznie wszystko i wszystko potrafie w nich naprawic (procz turbin). Jak cos to dzwon: 695 357 321

Mozesz tez miec zle ustawiony sterownik ale jak go ustawic to juz nie moge powiedziec Smile