Dwa banalne pytania - próżnia i odprowadzenie wody - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11) +--- Wątek: Dwa banalne pytania - próżnia i odprowadzenie wody (/showthread.php?tid=7507) |
Dwa banalne pytania - próżnia i odprowadzenie wody - JGX - 2013-08-23 witam na wstępie - userom którzy pomogą z góry dziękuje: 1. Ile powinna chodzić zwykła, taka z tańszych, jednostopniowa pompa próżniowa aby dobrze usunąć wilgoć przy słonecznej pogodzie temp. ok 20 st. wilgotność ok60% (czyli pogoda jak dziś , długość rur 3m (1/4" i 3/8") Oczywiście pytam orientacyjnie ![]() 2. W jaki sposób bez uruchamiania klimy można sprawdzić czy z odprowadzeniem skroplin jest wszystko OK - czy delikatnie lejąc od góry na lamele j.w woda powinna po nich ściekać i lecieć na tackę ociekową tak jak podczas normalnej pracy klimatyzatora? Nic się nie stanie (chodzi mi o to czy tak lana woda nie "poleci" gdzieś na elektronikę)? pozdrawiam Dwa banalne pytania - próżnia i odprowadzenie wody - DBKlima - 2013-08-23 1 Próżniomierz (wakuometr) 2 :mad: Dwa banalne pytania - próżnia i odprowadzenie wody - JGX - 2013-08-23 DBKlima napisał(a):1 Próżniomierz (wakuometr)mógłbyś rowinąć - bo z twojej odpowiedzi nie wiele wynika Dwa banalne pytania - próżnia i odprowadzenie wody - DBKlima - 2013-08-23 JGX napisał(a):1 powinien go posiadać i używaćDBKlima napisał(a):1 Próżniomierz (wakuometr)mógłbyś rowinąć - bo z twojej odpowiedzi nie wiele wynika 2 ręce opadają Dwa banalne pytania - próżnia i odprowadzenie wody - JGX - 2013-08-23 DBKlima napisał(a):już nic nie pisz - jak nie chcesz pomóc to .............. (wpisz co chcesz)JGX napisał(a):1 powinien go posiadać i używaćDBKlima napisał(a):1 Próżniomierz (wakuometr)mógłbyś rowinąć - bo z twojej odpowiedzi nie wiele wynika Dwa banalne pytania - próżnia i odprowadzenie wody - AdamAdamiak - 2013-08-23 1. sprawdź poprzez wakuometr, bądź jak to niektórzy robią na słuch, jak spod korka do wlewu oleju do pompy próżniowej wydostaje się para to znaczy że jest jeszcze wilgoć w układzie, i taki bulgot wówczas słychać 2. nalej troszkę wody na tacę ociekową (nie na elektronike!) bądź od jednostki wewnętrznej odepnij przewód skroplin i nalej do niego wody Dwa banalne pytania - próżnia i odprowadzenie wody - JGX - 2013-08-23 AdamAdamiak napisał(a):1. sprawdź poprzez wakuometr- bardzo Ci dziękuje Adam, będe kombinował jak mówisz "na słuch" ale wspomóc się wakuometrem na pompie na pewno warto - do jakiej wartośći na skali powinno zejść podciśnieie i ile na tej wartośći pompa powinna jeszcze chodzić? Czy taka podstawowa pompa jednostopniowa da wogóle rade bez problemu? Dwa banalne pytania - próżnia i odprowadzenie wody - AdamAdamiak - 2013-08-23 nie wiem jak masz wyskalowaną, na pewno da rady taka mała, myślę że 20min w zupełności wystarczy Dwa banalne pytania - próżnia i odprowadzenie wody - JGX - 2013-08-23 AdamAdamiak napisał(a):nie wiem jak masz wyskalowaną, na pewno da rady taka mała, myślę że 20min w zupełności wystarczyto jest nie moja pompa - jutro mam pożyczyć tak że nie mam pojęcia jaką ma skale, rozumiem że ma chodzić jakiś czas np. kilkanaście - 20 minut aż wakuometr nie będzie już schodził niżej ippotrzymać jeszcze troche te 20 minut i można zakończyć próżniowanie (oczywiście zwracając uwage na oznaki o których pisałeś wcześniej) - dobrze myśle? Wiem że może się niektórym wydawać że truje i przesadzam ale myśle że odpowiednia próżnia (brak wilgoci) jest bardzo ważną sprawą i chciałbym to zrobić najlepiej jak moge Dwa banalne pytania - próżnia i odprowadzenie wody - AdamAdamiak - 2013-08-23 nie które małe pompy nie mają wakuometru, to bez manometrów to jedynie na słuch zrobisz, ale jak będzie, to maksymalnie w lewo wskaźnik, 20min potrzymaj i wystarczy, później wyłączą ją i poczekaj z 20min czy nie rośnie ciśnienie, bo podejrzewam że próby azotowej nie było Dwa banalne pytania - próżnia i odprowadzenie wody - JGX - 2013-08-23 AdamAdamiak napisał(a):nie które małe pompy nie mają wakuometru, to bez manometrów to jedynie na słuch zrobisz, ale jak będzie, to maksymalnie w lewo wskaźnik, 20min potrzymaj i wystarczy, później wyłączą ją i poczekaj z 20min czy nie rośnie ciśnienie, bo podejrzewam że próby azotowej nie byłopróby nie było, o teście z próżnią wiem - dzięki, pompa ma jakiś wakuometr tak że przy jego pomocy i Twoich cennych wskazówkach chyba dam rade to dobrze zrobić jeszcze raz bardzo Ci dziękuje i pozdrawiam Dwa banalne pytania - próżnia i odprowadzenie wody - AdamAdamiak - 2013-08-24 napisz jak poszło
Dwa banalne pytania - próżnia i odprowadzenie wody - JGX - 2013-08-24 AdamAdamiak napisał(a):napisz jak poszłoniestety ale dziś nie dało rady pożyczyć pompy - wujek ma robote i była potrzebna, umówiłem się na przyszły tydzień, z tym że na poczatku tygodnia ma być zimno, wilgotno (deszcz) a to podobno nie sprzyjające warunki jeśli sie ma niezbyt wydajną pompe więc poczekam pod koniec tygodnia ma być w miare OK. Jak zrobie dam znać ![]() pozdrawiam Dwa banalne pytania - próżnia i odprowadzenie wody - Maxikold - 2013-08-29 czy rury masz pospawane czy dopiero bedziesz to spawał albo łaczył? Czy robisz to w aucie czy klimatyzacja w domu? proznie rob jak najdłurzej tzn jezeli wiesz do ilu pompa zchodzi to do tylu ma zejsc z systemu ogolnie powinno zejsc ponizej 1Torra. Jezeli jest w rurach duzo wilgoci zrob proznie raz pozniej wpusc w system azot wolny od tlenu troche tak do 0.7 bar nastepnie wypusc i proznie jeszcze raz azot wolny od tlenu wylapuje czasteczki pary wodnej i osusza rury szybciej. Ogolnie zalecane jest robienie prozni przynajmniej 2 godz wszystko zalezy od pompy. pozdrawiam serdecznie |