podłączenie presostatów w agregacie skraplającym - mayday00 - 2013-08-29

Ostatnio spotkałem się z różnymi opiniami, odnośnie zabezpieczania sprężarek presostatami. Jedni wpinają w szereg HP, LP i zasilanie sprężarki, inni tylko HP, a LP jako sygnał alarmowy do sterownika (oczywiście jeśli jest w ogóle taka możliwość). Jakie metody polecacie, np przy ladzie chłodniczej i zewnętrznym agregacie, Jakie presostaty stosować, z ręcznym resetem, czy może automatyczne, tak, żeby uniknąć częstego załączania i wyłączania sprężarki, po powrocie ciśnienia do normy.


podłączenie presostatów w agregacie skraplającym - Shitashii - 2013-08-29

Presostat HP można stosować jako regulację skraplania albo zabezpieczenie. Jako zabezpieczenie powinno być z ręcznym resetem, bo to oznacza, że jednak coś jest nie w porządku z agregatem.


podłączenie presostatów w agregacie skraplającym - wit - 2013-08-29

lp -może być używany jako zabezpieczający wtedy lepiej aby bezpośrednio wyłączał sprężarkę (np. przerywał zasilanie cewki stycznika) ,
lub jako sterujący -wyłączający i włączający w zależności od ciśnienia -wtedy lepiej poprzez styk sterownika -bo można mieć uzależnienia czasowe.

w tym drugim przypadku warto dać dodatkowy lp -jako samo zabezpieczenie. -i mieć dwa... jeden steruje -drugi zabezpiecza...

sterujące bądź sterująco zabezpieczający -bez resetu.
typowo zabezpieczający lepiej z resetem -

czasem stosujemy 2 sztuki lp jeden jako sterujący a drugi zabezpieczający -lub sprężarka sterowana jest tylko temperaturowo a pres lp tylko zabezpiecza...

podobnie HP -sterowanie skraplaczem -to bez resetu.
zabezpieczenie sprężarki lepiej z resetem.


podłączenie presostatów w agregacie skraplającym - mayday00 - 2013-09-01

Jeszcze jedno pytanie, odnośnie podłączana presostatów. Czy HP można mierzyć na zaworze za zbiornikiem freonu, czy musi być wpięty za sprężarką a przed skraplaczem? Pytam z tego względu, że za zbiornikiem jest króciec, a za sprężarką trzeba dopiero wlutować zaworek. Zastosowany presostat to Danfoss KP15, ma pracować jako zabezpieczenie przez wysokim HP


podłączenie presostatów w agregacie skraplającym - elektromechanik - 2013-09-01

Hp możesz wpiąć tam gdzie Ci pasuje ( oczywiście na stronie tłocznej ) stosuje się go przeważnie dla zabezpieczenia sprężarki ( i układu ) przy nadmiernym wzroście ciśnienia np. awaria wentylatorów skraplacza itp. ( czasem też do sterowania wentylatorem w przypadku zamontowania w układzie odzysku ciepła ).

Lp stosuje się aby wyłączył agregat w przypadku braku zasilania parownika gazem - np. uszkodzony elektrozawór, zawór rozprężny zatkany filtr a jeszcze bardziej po to aby w przypadku rozszczelnienia układu i wycieku gazu aby sprężarka nie zasysała powietrza i wilgoci z zewnątrz.


podłączenie presostatów w agregacie skraplającym - klimatolog - 2013-09-01

elektromechanik napisał(a):Hp możesz wpiąć tam gdzie Ci pasuje ( oczywiście na stronie tłocznej ) stosuje się go przeważnie dla zabezpieczenia sprężarki ( i układu ) przy nadmiernym wzroście ciśnienia np. awaria wentylatorów skraplacza itp. ( czasem też do sterowania wentylatorem w przypadku zamontowania w układzie odzysku ciepła ).

Lp stosuje się aby wyłączył agregat w przypadku braku zasilania parownika gazem - np. uszkodzony elektrozawór, zawór rozprężny zatkany filtr a jeszcze bardziej po to aby w przypadku rozszczelnienia układu i wycieku gazu aby sprężarka nie zasysała powietrza i wilgoci z zewnątrz.
Zabezpieczenie powinno brać sygnał z linii gazowej jak najbliżej sprężarki.elektromechanik co masz namyśli pisząc( oczywiście na stronie tłocznej )?Odcinek pomiędzy elektrozaworem a elementem rozprężnym znajduje się po stronie tłocznej.Czyli odpowiedż tam gdzie Ci pasuje moim zdaniem nie należy do trafnych.Zakładając że elektrozawory ulegają awariom i nagle na tym odcinku następuje awaryjne obniżenie ciśnienia a zabezpieczenie nie jest zabezpieczeniem.Tak do przypomnienia.Częstym błędem montażowym jest także wpinanie hp po zaworze zwrotnym.


podłączenie presostatów w agregacie skraplającym - AS - 2013-09-02

Sądzę, że pismo obrazkowe będzie zrozumiałe.
http://www.danfoss.pl/katalog_chlodnictwo_2009/instrukcje/i.KP15-17W-17B-25.08.06.en.pdf


podłączenie presostatów w agregacie skraplającym - mayday00 - 2013-09-02

Tak instrukcję widziałem, jest jednoznaczna, żeby unikać montowania przyłącza od dołu rurociągu (ze względu na brud, osady,lub olej). Z tego co piszecie, nie będzie błędem zamontowanie presostatu HP na króćcu na zaworze rotalock przy zbiorniku freonu. Między tym zaworem, a sprężarką nie ma żadnego elementu wykonawczego, który mógłby ulec awarii. Moje wątpliwości są tylko z tego względu, że w tym miejscu będzie płynął skroplony czynnik chłodniczy, i nie jestem pewien, czy presostat KP jest do tego przystosowany.


podłączenie presostatów w agregacie skraplającym - elektromechanik - 2013-09-02

mayday00 napisał(a):Tak instrukcję widziałem, jest jednoznaczna, żeby unikać montowania przyłącza od dołu rurociągu (ze względu na brud, osady,lub olej). Z tego co piszecie, nie będzie błędem zamontowanie presostatu HP na króćcu na zaworze rotalock przy zbiorniku freonu. Między tym zaworem, a sprężarką nie ma żadnego elementu wykonawczego, który mógłby ulec awarii. Moje wątpliwości są tylko z tego względu, że w tym miejscu będzie płynął skroplony czynnik chłodniczy, i nie jestem pewien, czy presostat KP jest do tego przystosowany.

Bardzo dużo sprężarek ( szczególnie hermetycznych ) niema na wyjściu zaworu odcinającego tylko bezpośrednio rura tłoczna idzie do skraplacza. Nawet fabrycznie montowane presostaty są podłączane pod zawór na zbiorniku cieczowym.

Ps.

> klimatolog < przeczytaj swoje wywody i może wytłumaczysz ich sens bo taki ograniczony umysłowo jak ja 9 ale chyba nie tylko ) nie bardzo wiem co chciałeś napisać w swoim ostatnim poście.


podłączenie presostatów w agregacie skraplającym - klimatolog - 2013-09-02

To samo co kolega AS w wersji obrazującej.Czyli jak najbliżej sprężarki.Nie rozumiem tego że nie rozumiesz ani wywodów ani obrazków.To jest niepokojące?Mam nadzieję że nie zabezpieczasz układów przed zbyt niskim ciśnieniem wpinając się za zaworem rozprężnym bo aczkolwiek to strona niskiego ciśnienia.Ja nic nie będę tłumaczyć Tobie.To ty powinieneś zrozumieć.Że wysokie ciśnienie zabezpieczamy na odcinku gazowym jak najbliżej sprężarki na tyle ile jest to możliwe.Chyba nie muszę Tobie tłumaczyć że najwyższa temperatura i ciśnienie panuje w głowicy sprężarki.Dlatego w półchermetycznych tam się zabezpiecza układ.To tyle elektromechanik na moje wywody i ich sens.