Osuszacz powietrza, problem z wysokim ciśnieniem - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Chłodnictwo (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=12) +--- Wątek: Osuszacz powietrza, problem z wysokim ciśnieniem (/showthread.php?tid=7532) |
Osuszacz powietrza, problem z wysokim ciśnieniem - kolorek - 2013-09-03 Witam. Mam problem z osuszaczem mianowicie. Przy małym obciążeniu wszystko jest ok, kiedy tylko obciążenie wymiennika wzrośnie zaczyna bardzo powoli rosnąć ciśnienie po wysokiej stronie. Dodam że wentylator pracuje poprawnie, skraplacz jest czysty. Co za tym idzie po stronie niskiej po jakimś czasie też zaczyna rosnąć a tym samym punkt rosy zaczyna wzrastać. Układ z zaworem gorącego gazu i rozprężnym. Ktoś ma jakieś pomysły co może być tego przyczyną. Dodam że osuszacz przez rok pracował prawidłowo problem pojawia się od jakiegoś czasu. Pozdrawiam Marcin Osuszacz powietrza, problem z wysokim ciśnieniem - frost-ch - 2013-09-03 kolorek napisał(a):Witam. Mam problem z osuszaczem mianowicie. Przy małym obciążeniu wszystko jest ok, kiedy tylko obciążenie wymiennika wzrośnie zaczyna bardzo powoli rosnąć ciśnienie po wysokiej stronie. Dodam że wentylator pracuje poprawnie, skraplacz jest czysty. Co za tym idzie po stronie niskiej po jakimś czasie też zaczyna rosnąć a tym samym punkt rosy zaczyna wzrastać. Układ z zaworem gorącego gazu i rozprężnym. Ktoś ma jakieś pomysły co może być tego przyczyną. Dodam że osuszacz przez rok pracował prawidłowo problem pojawia się od jakiegoś czasu.Jeżeli nikt nie grzebał w układzie to znaczy nie dopuszczał czynnika chłodniczego to jednak skraplacz nie jest czysty może z zewnątrz wyglądać na czysty ale wewnątrz jest brudny Osuszacz powietrza, problem z wysokim ciśnieniem - elektromechanik - 2013-09-03 frost-ch napisał(a):Jeżeli nikt nie grzebał w układzie to znaczy nie dopuszczał czynnika chłodniczego to jednak skraplacz nie jest czysty może z zewnątrz wyglądać na czysty ale wewnątrz jest brudny Lub przepływ powietrza jest znacznie większy niż przewidziano dla tego osuszacza. Ps. Sprężarka posiada chłodnicę powietrza??? Osuszacz powietrza, problem z wysokim ciśnieniem - frost-ch - 2013-09-03 elektromechanik napisał(a):To co ? wentylator dostał nagle przyśpieszenia ? a może postawili osuszacz w przeciągu?frost-ch napisał(a):Jeżeli nikt nie grzebał w układzie to znaczy nie dopuszczał czynnika chłodniczego to jednak skraplacz nie jest czysty może z zewnątrz wyglądać na czysty ale wewnątrz jest brudny Osuszacz powietrza, problem z wysokim ciśnieniem - elektromechanik - 2013-09-03 Przepraszam moze nie zrozumiałem tematu?????/ OSUSZACZ - co on osusza???? Osuszacz powietrza, problem z wysokim ciśnieniem - kolorek - 2013-09-03 Nikt nie grzebał w układzie. Myślałem na początku ze może mało czynnika, spuściłem cały i napełniłem ponownie. Skraplacz na pewno jest czysty. Jest to osuszacz sprężonego powietrza, dostosowany do sprężarki. Sprężarka ma chłodnicę, uprzedzając pytanie temperatura powietrza wchodzącego na osuszacz jest prawidłowa. Spędziłem dziś przy nim 7h i sam już nie wiem. Zastanawiam się nad zaworem rozprężnym czy to on aby nie powoduje wzrostu ciśnienia może się przycioł i na małym obciążeniu puszcza akurat tyle czynnika ile potrzeba a pod obciążeniem blokuje przepływ i powoduje wzrost ciśnienia? Osuszacz powietrza, problem z wysokim ciśnieniem - klimatolog - 2013-09-03 Raczej do sprawdzenia elektrozawór dotrysku i element sterujący nim.frost-ch nie rozważamy osuszacza pomieszczeń w przeciągach korytarzy.Powinieneś uchylić czoła koledze elektromechanikowi. Osuszacz powietrza, problem z wysokim ciśnieniem - elektromechanik - 2013-09-03 kolorek napisał(a):Jest to osuszacz sprężonego powietrza, dostosowany do sprężarki. Sprężarka ma chłodnicę, No i oto mi chodziło >> kol. frost-ch << mądralo. Zawór rozprężny jakiego typu ? Osuszacz powietrza, problem z wysokim ciśnieniem - klimatolog - 2013-09-03 Takie osuszacze działają też z kapilarą Osuszacz powietrza, problem z wysokim ciśnieniem - kolorek - 2013-09-03 klimatolog napisał(a):Raczej do sprawdzenia elektrozawór dotrysku i element sterujący nim.Tam jest baypas gorącego gazu sterowany ciśnieniem nie elektromagnesem. Utrzymuje stałe ciśnienie na ssaniu okolo 2,2 bar podczas pracy pod obciążeniem punkt rosy rośnie do ok 6-7*C i trzyma się na tym poziomie ciśnienie rośnie tylko po stronie gorącej. Elektormechanik dziś ci nie powiem jaki zawór bo nie mam tych danych pod ręką jedyne co mogą powiedzieć to ze jest to zawór termostatyczny. Osuszacz na 134a / 1 kg Osuszacz powietrza, problem z wysokim ciśnieniem - kolorek - 2013-09-03 Temperatura jest w porządku. Sytuacja zdarza się co jakiś czas znaczy ciśnienie po gorącej stronie rośnie do 18bar i osuszacz się wyłącza. Dziś jak go obserwowałem to w zasadzie nie przekraczał 15 bar. Wentylator załącza się 7-10bar przy pracy bez obciążenia wyłącza się nawet. Zastanawia mnie tylko bo rurka baypasu gorącego gazu jest ciągle gorąca. Osuszacz powietrza, problem z wysokim ciśnieniem - klimatolog - 2013-09-03 Wyciek czynnika. Osuszacz powietrza, problem z wysokim ciśnieniem - frost-ch - 2013-09-03 elektromechanik napisał(a):OK masz całkowitą rację to ja nie zrozumiałem tematukolorek napisał(a):Jest to osuszacz sprężonego powietrza, dostosowany do sprężarki. Sprężarka ma chłodnicę, Osuszacz powietrza, problem z wysokim ciśnieniem - elektromechanik - 2013-09-04 frost-ch napisał(a):elektromechanik napisał(a):OK masz całkowitą rację to ja nie zrozumiałem tematukolorek napisał(a):Jest to osuszacz sprężonego powietrza, dostosowany do sprężarki. Sprężarka ma chłodnicę, OK Każdemu może się zdarzyć
Osuszacz powietrza, problem z wysokim ciśnieniem - klimatolog - 2013-09-04 quote=kolorek]Temperatura jest w porządku. Sytuacja zdarza się co jakiś czas znaczy ciśnienie po gorącej stronie rośnie do 18bar i osuszacz się wyłącza. Dziś jak go obserwowałem to w zasadzie nie przekraczał 15 bar. zabezpiecza wymiennik freon- powietrze.Co jakiś czas interpretuje tylko zawartością wilgoci i nieszczelności po stronie niskiego ciśnienia.W takim przypadku ssanie będzie gorące. bo zawór regulacyjny dotryskuje.Zastanawia mnie niski próg załączania wentylatora?Może rosnąć do 18 bar co nie znaczy że wyłącza zabezpieczenie niskiego ciśnieniaWentylator załącza się 7-10bar przy pracy bez obciążenia wyłącza się nawet. Zastanawia mnie tylko bo rurka baypasu gorącego gazu jest ciągle gorąca.7-10 bar to małe ciśnienie skraplania.Gorąca ssąca jest dlatego bo |