Panowie -proszę o radę - 197810 - 2007-08-03

Zakupiłem klimatyzator (Aux 7 KV) -zamówiłem monterów-zamontowali-teraz coś niechce chłodzić, czasami wyleci woda z jedn. wewnętrznej(złącza przy jednostce zew były raz oszronione), ale po chwili wszystko stopniało.Rankiem gdy włączam jest wszystko OK(około 2 godzin).a pochwili przestaje chłodzić. Co może być nie tak.
Proszę o radę


Panowie -proszę o radę - radekklimat - 2007-08-03

gdzie mieszkasz jak w wawie to ci pomoge

radekklimat


Panowie -proszę o radę - Kpluta - 2007-08-07

Jeżeli leci woda z jednostki wewnętrznej, to znaczy że możesz miec gdzieś podrodze zatkany wężyk lub jest on gdzies zwinięty i woda stoi i nie chce płynąć więc wylewa się urządzeniem. Jeżeli masz odprowadzenie wody na rurkach PCV a nie na węzyku to albo sie gdzies zapchała czyms albo nie jest zachowany spadek i woda stoi w rurce i nie spływa.


Panowie -proszę o radę - kubuś - 2007-09-14

witaj
kolego wezwij tych monterów niech sprawdzą ciśnienia , jak okaże się że są ok, to niech spradzą układ odprowadzenia skroplin
pozdrawiam kubuś


Panowie -proszę o radę - renegat - 2007-09-15

po prostu nie masz freonu w instalacji ile potrzeba


Panowie -proszę o radę - kubuś - 2007-09-16

potwierdzam
najbardziej prawdopodobne !!!!!
warunek odbiór ciepła w jedn. wew. [czyste filtry i ciągła praca wentylatora jedn.wew ]


Panowie -proszę o radę - rudy102 - 2008-01-26

Przychylałbym się do teorii, że jest za mało czynnika.... zamraża się parownik..potem się odmraża i wypływa woda wydmuchimana przez wentylator.....


Panowie -proszę o radę - bialy - 2008-02-05

Przychylał bym się do źle wykonanego montażu