Forum Klimatyzacja
Uszkodzony czujnik temperatury skraplacza Chigo CS-35V3A - Wersja do druku

+- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl)
+-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11)
+--- Wątek: Uszkodzony czujnik temperatury skraplacza Chigo CS-35V3A (/showthread.php?tid=7633)



Uszkodzony czujnik temperatury skraplacza Chigo CS-35V3A - lukasz6246 - 2013-11-17

Witam, własnie zamontowałem klimatyzator Chigo CS-35V3A-M87Y4P. Gdy ustawie go na grzanie to działa bez zarzutu lecz podczas chłodzenia wyskakuje błąd czujnika skraplacza. Chciałbym go wymienić i czy moze ktoś wie jaka jest tam czujka?


Uszkodzony czujnik temperatury skraplacza Chigo CS-35V3A - miezala5 - 2013-11-17

zadzwon do dystrybutora to ci przysle


Uszkodzony czujnik temperatury skraplacza Chigo CS-35V3A - lukasz6246 - 2013-11-17

Ogólnie to od niedawna pracuje w firmie chłodniczej i mam jakieś czujki i myślałem ze coś dobiorę. Było by szybciej i prościej.


Uszkodzony czujnik temperatury skraplacza Chigo CS-35V3A - miezala5 - 2013-11-17

Jak masz klime na gwarancji to po co kombinować!


Uszkodzony czujnik temperatury skraplacza Chigo CS-35V3A - klimatolog - 2013-11-17

Pytałeś doświadczonych kolegów z firmy w której pracujesz?


Uszkodzony czujnik temperatury skraplacza Chigo CS-35V3A - lukasz6246 - 2013-11-17

Dopiero dziś zauważyłem rano a nie chce nikomu zawracac głowy przy niedzieli. Jeśli nikt z was nie wie to zamykam temat.


Uszkodzony czujnik temperatury skraplacza Chigo CS-35V3A - ARGUS - 2013-11-18

Witaj. To nie będzie żaden błąd czujnika skraplacza, lecz temperatura na zewnątrz jest za niska <+7stC i klimatyzator ma blokadę. Podgrzej czujnik ręką i powinien się załaczyć i nie kombinuj z wymianą czujnika. Pozdrawiam.


Uszkodzony czujnik temperatury skraplacza Chigo CS-35V3A - lukasz6246 - 2013-11-18

Dokładnie tak było kolego, dziękuje za fachową poradę. Pozdrawiam


Uszkodzony czujnik temperatury skraplacza Chigo CS-35V3A - klimatolog - 2013-11-19

Takie porady wynikają z poziomu instrukcji użytkownika urządzenia.
ARGUS będziesz miał szacunek w branży pod wpływem bliskotliwości i znajomości instrukcji producenta?Właśnie odebrano Tobie kawałek chleba?


Uszkodzony czujnik temperatury skraplacza Chigo CS-35V3A - cichy12 - 2013-11-20

jak czytam niektore posty to ludzie sami sobie sa winni ze traca zarobek w pracy udzielajac rad z podstaw chlodnictwa i innych dziedzin bo wiekszosci nie chce sie siegnac do instrukcji obslugi i poczytac lub wezwac serwis na zachodzie firmy maja klientow bo nie udzielaja kazdemu porad jak samemu maja cos naprawic poza tym na zachodzie nauczeniu sa ze od napraw sa serwisy a nie jak u nas kazdy chce byc alfa i omega i samemu wszystko naprawic. Nie po to sie czlowiek uczy w szkole zawodu a potem latami zdobywa doswiadczenie i ma z tego chcleb zeby potem kazdemu udzielac fachowych rad jak cos naprawic zwlaszcza komos kto zawodowo zajmuje sie czym innym ale chce byc bohaterem w domu ze zrobi wszystko sam Tongue


Uszkodzony czujnik temperatury skraplacza Chigo CS-35V3A - ARGUS - 2013-11-22

Rozumiem kolego klimatolog że byłeś bardzo niepocieszony kiedy przesłałem ci dokumentację Daikin-a, gdyż zapewne pozbawiłem cię przyjemności podzwonienia do przestawicieli i poczekania na odpowiedź 2-3 tygodnie. Obiecuję poprawę i zapewniam że taka sytuacja już więcej sie nie powtórzy. pozdrawiam