Agregat w drukarni? - miezala5 - 2013-11-27

Jak w temacie.Schładza glikol na wymienniku płytowym do 8-9C
R134
LP 1,8-2bar
hP - 5bar - na wyjsciu ze zbiornika - nie wiem czy mam dobry manometr bo jak odkręcam wężyk to idzie ciecz
no ale układ nie schładza glikolu!!!
Strasznie cięzki dostęp do TZR i wziernika ale tłoczna gorąca - LP w normie!
Nie widze wziernika ale jestem pewny ze ze skraplacza idzie ciecz! Tylko czemu na zbiorniku HP - 5bar?
podpowiedzcie bo sie pogubilem!
Sprezarka hermetyk!
Pozdrawiam!
Robert


Agregat w drukarni? - klimatolog - 2013-11-27

Zmierz temperaturę na wejściu i wyjściu z wymiennika płytowego.Sprawdż przepływ czynnika pośredniczącego.


Agregat w drukarni? - klimatolog - 2013-11-27

klimatolog napisał(a):Zmierz temperaturę na wejściu i wyjściu z wymiennika płytowego.Sprawdż przepływ czynnika pośredniczącego.
Ciśnienia skrajnie niskie które mogą sugerować zakamieniały wymiennik-brak zysków ciepła niejednokrotnie informując firmę serwisową że maszyna jedna poszła do lamusa a w tedy zadziała urządzenie zabezpieczające przed niskim ciśnieniem wymiennika płytowego?


Agregat w drukarni? - mister - 2013-11-27

tłoczna gorąca a hp 5 bar ?? bak odbioru ciepła = niskie odparowanie . dlaczego podajecie ciśnienie odparowania a nie temperaturę przecież było by łatwiej.


Agregat w drukarni? - klimatolog - 2013-11-27

mister te podane ciśnienia sugerują brak odbioru ciepła.


Agregat w drukarni? - mister - 2013-11-27

na pewno nie ciśnienie ssania


Agregat w drukarni? - klimatolog - 2013-11-27

mister napisał(a):na pewno nie ciśnienie ssania
Napewno to będziemy martwi.


Agregat w drukarni? - miezala5 - 2013-11-27

Dzięki,dzięki myśle o wymienniku!
Nie powinno mi zalewać sprężarki jak nie mam odbioru w wymenniku?
Wartość LP 1,8-2bar dla R134 w tym układzie jest do przyjęcia!
Jeżeli np trzyma TZR to co sie dzieje w układzie?LP idzie b.nisko!
Dzieki za podpowiedzi!
Pozdrawiam!
Robert


Agregat w drukarni? - miezala5 - 2013-11-27

klimatolog napisał(a):Zmierz temperaturę na wejściu i wyjściu z wymiennika płytowego.Sprawdż przepływ czynnika pośredniczącego.

o.k temperature zmierze!
Drukarz mówi że glikol przepływa ale ma 23C zamiast 7-9C!!!


Agregat w drukarni? - klimatolog - 2013-11-29

Proponuję dla tych kórzy sądzą że zmniejszenie dyszy powoduje zmniejszenie odparowania fajny program doboru kapilary dostępny do sciągnięcia ze strony Danfoos?