Agregat w drukarni? - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Chłodnictwo (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=12) +--- Wątek: Agregat w drukarni? (/showthread.php?tid=7663) |
Agregat w drukarni? - miezala5 - 2013-11-27 Jak w temacie.Schładza glikol na wymienniku płytowym do 8-9C R134 LP 1,8-2bar hP - 5bar - na wyjsciu ze zbiornika - nie wiem czy mam dobry manometr bo jak odkręcam wężyk to idzie ciecz no ale układ nie schładza glikolu!!! Strasznie cięzki dostęp do TZR i wziernika ale tłoczna gorąca - LP w normie! Nie widze wziernika ale jestem pewny ze ze skraplacza idzie ciecz! Tylko czemu na zbiorniku HP - 5bar? podpowiedzcie bo sie pogubilem! Sprezarka hermetyk! Pozdrawiam! Robert Agregat w drukarni? - klimatolog - 2013-11-27 Zmierz temperaturę na wejściu i wyjściu z wymiennika płytowego.Sprawdż przepływ czynnika pośredniczącego. Agregat w drukarni? - klimatolog - 2013-11-27 klimatolog napisał(a):Zmierz temperaturę na wejściu i wyjściu z wymiennika płytowego.Sprawdż przepływ czynnika pośredniczącego.Ciśnienia skrajnie niskie które mogą sugerować zakamieniały wymiennik-brak zysków ciepła niejednokrotnie informując firmę serwisową że maszyna jedna poszła do lamusa a w tedy zadziała urządzenie zabezpieczające przed niskim ciśnieniem wymiennika płytowego? Agregat w drukarni? - mister - 2013-11-27 tłoczna gorąca a hp 5 bar ?? bak odbioru ciepła = niskie odparowanie . dlaczego podajecie ciśnienie odparowania a nie temperaturę przecież było by łatwiej. Agregat w drukarni? - klimatolog - 2013-11-27 mister te podane ciśnienia sugerują brak odbioru ciepła. Agregat w drukarni? - mister - 2013-11-27 na pewno nie ciśnienie ssania Agregat w drukarni? - klimatolog - 2013-11-27 mister napisał(a):na pewno nie ciśnienie ssaniaNapewno to będziemy martwi. Agregat w drukarni? - miezala5 - 2013-11-27 Dzięki,dzięki myśle o wymienniku! Nie powinno mi zalewać sprężarki jak nie mam odbioru w wymenniku? Wartość LP 1,8-2bar dla R134 w tym układzie jest do przyjęcia! Jeżeli np trzyma TZR to co sie dzieje w układzie?LP idzie b.nisko! Dzieki za podpowiedzi! Pozdrawiam! Robert Agregat w drukarni? - miezala5 - 2013-11-27 klimatolog napisał(a):Zmierz temperaturę na wejściu i wyjściu z wymiennika płytowego.Sprawdż przepływ czynnika pośredniczącego. o.k temperature zmierze! Drukarz mówi że glikol przepływa ale ma 23C zamiast 7-9C!!! Agregat w drukarni? - klimatolog - 2013-11-29 Proponuję dla tych kórzy sądzą że zmniejszenie dyszy powoduje zmniejszenie odparowania fajny program doboru kapilary dostępny do sciągnięcia ze strony Danfoos? |