Lód i woda w jednostce wewnętrznej - fazi - 2007-08-09

Witam
Lód, woda i brak chłodzenia.Od nowości mam Fonko które nie trzymało długo gazu i serwisant tłumaczył to koniecznością dobijania jako zwykłą czynnaość serwisową. Mam już kilka takich urządzeń i żedne z nich nie wymagało dobijania nawet po kilku latach a ta klima teraz nie po kilku miesiącach ale dniach spada do 1,5. serwis tłumaczy to nieszczelnością rury łączącej samej w sobie która jest w ścianie zatynkowana gdyż nie znalazł sladów oleju na splicie i jednostre zewnętrznej. Sprawdzali jescze czymś w aerozolu na łaczeniach i spawach przy sprężarce ale to wszystko co mogą zrobić. Rozkładają ręce i chcą ciągnąć nową instalacje(w świeżo wyremontowanym lokalu-świetnie). Jakoś mie się to wszysto nie klei, gdyż od początku nie trzymała ciśnienia. Pomocy!!! czy serwis zrobił wszystko co można zrobić w celu sprawdzenia szczelności układu i urządzeń wew i zew???

Pozdrawiam


Lód i woda w jednostce wewnętrznej - ad_cz - 2007-08-09

Można w dość łatwy sposób sprawdzić szczelność instalacji w ścianie. Wystarczy odłączyć urządzenia i do jednego z końców rur przylutować wentylek, drugi koniec rury zalutować, napuścić azotu i podłączyć manometr. Następnie zostawić na 24 godziny. Jeżeli ciśnienia będą takie same to instalacja w ścianie jest szczelna. Należy pamiętać by odczyty wykonywać w miarę tej samej temperaturze. Jeżeli okaże się że układ jeszt szczelny a urządzenia były poprawnie podłączone to nieszczelne są połączenia w jednostce wewnętrznej lub zewnętrznej. W takim wypadku pozostaje tylko wymienić sprzęt na nowy.