Pomiar rezystancji izolacji - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11) +--- Wątek: Pomiar rezystancji izolacji (/showthread.php?tid=7684) |
Pomiar rezystancji izolacji - mapet8888 - 2013-12-12 Witam, moje pytanie dotyczy pomiarów rezystancji izolacji za pomocą miernika np. UNI-T UT502. Wiem, że przewody należy wpiąć między obudowę a poszczególne bolce/ uzwojenia sprężarki (w tym przypadku hermetyk na 230v). Pytanie tylko o same wyniki pomiarów. Czytałem o współczynniku absorpcji ale nie bardzo wiem jak go zastosować w praktyce, żeby wiedzieć czy sprężarka ma walnięta izolację lub nie lub jej stan się pogarsza. Pomoże ktoś? P.S. czytałem też o mierzeniu rezystancji pomiędzy uzwojeniami zwykłym multimetrem tzn. ze suma rezystancji miedzy uzwojeniem roboczym/n-ką a uzwojeniem rozruchowym/ n-ką powinna być równa rezystancji między tymi dwoma uzwojeniami. Czy na tej podstawie mogę wyciągać wnioski, że sprężarka ma właściwy stan izolacji?
Pomiar rezystancji izolacji - frost-ch - 2013-12-12 mapet8888 napisał(a):Witam,1 kom x 1V czyli 230V = minimum 230k om mierząc miernikiem o napięciu 500V stanu izolacji nie zbadasz mierząc oporność uzwojeń
Pomiar rezystancji izolacji - mapet8888 - 2013-12-12 wiem ze nie stad ten miernik izolacji na 500/1000/2500v. Dzieki za inf, pozdrawiam. Pomiar rezystancji izolacji - Remik - 2013-12-28 Na dzień dzisiejszy wymagana rezystancja izolacji instalacji elektrycznej podłączonej pod napięcie 230V to minimum 1 MOhm. Dla pojedynczego urządzenia pracującego na napięcie 230V 2 MOhmy Pomiar rezystancji izolacji - klimatolog - 2013-12-28 Poniżej 2 Mega to już szmelc.Należy pamiętać aby pomiarów takich nie wolno wykonywać w warunkach próżni panującej w sprężarce.Faktycznie łatwiej zająć się bzdurami niż napisać tematycznie.Barbie przeszukuje internet.?Próżnia izolatorem?Tylko po to aby klimatologa załamać.Pisałem na temat ten jako bodajże Mentor.Ciekawej lektury odnośnie korony. |