Forum Klimatyzacja
Ściąganie czynnika z Daikin VRV III - Wersja do druku

+- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl)
+-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11)
+--- Wątek: Ściąganie czynnika z Daikin VRV III (/showthread.php?tid=7696)



Ściąganie czynnika z Daikin VRV III - Szymonss - 2013-12-19

Witam, piszę bo czeka mnie jutro operacja ściągania czynnika z agregatu Daikina VRV III bodajże 12.
Problem polega na tym że ostatni raz robiłem to ok 4 lata temu i boje się że zapomniałem wielu rzeczy a nie chcę w piątek czegoś sfajdać ( takie rzeczy zawsze zdarzają się w piątkiSmile), czy ktoś kumaty w temacie mógłby tak w skrócie nakreślić co i jak po kolei? w urządzeniu jest ok 17kg gazu.


Ściąganie czynnika z Daikin VRV III - ARGUS - 2013-12-20

Stacją do odzysku będziesz sciągał czy chcesz to zrobić kompresorem w JZ ?


Ściąganie czynnika z Daikin VRV III - Szymonss - 2013-12-20

Już po temacie, dałem radęSmile Stacją odzysku wszystko pięknie poszło, ale zmarzłem jak diabli..taka pracaSmile


Ściąganie czynnika z Daikin VRV III - Szymonss - 2013-12-20

Co do kompresora to doczytałem że temperatura zewnętrzna powinna być co najmniej 15C, a dziś.. -1 :|


Ściąganie czynnika z Daikin VRV III - ARGUS - 2013-12-23

Temperatura poniżej 15,5st.C (uruchamiasz w funkcji wymuszonego ogrzewania).


Ściąganie czynnika z Daikin VRV III - Szymonss - 2013-12-25

Cenna podpowiedź, bardzo dziękuję Smile