Ściąganie czynnika z Daikin VRV III - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11) +--- Wątek: Ściąganie czynnika z Daikin VRV III (/showthread.php?tid=7696) |
Ściąganie czynnika z Daikin VRV III - Szymonss - 2013-12-19 Witam, piszę bo czeka mnie jutro operacja ściągania czynnika z agregatu Daikina VRV III bodajże 12. Problem polega na tym że ostatni raz robiłem to ok 4 lata temu i boje się że zapomniałem wielu rzeczy a nie chcę w piątek czegoś sfajdać ( takie rzeczy zawsze zdarzają się w piątki ), czy ktoś kumaty w temacie mógłby tak w skrócie nakreślić co i jak po kolei? w urządzeniu jest ok 17kg gazu.
Ściąganie czynnika z Daikin VRV III - ARGUS - 2013-12-20 Stacją do odzysku będziesz sciągał czy chcesz to zrobić kompresorem w JZ ? Ściąganie czynnika z Daikin VRV III - Szymonss - 2013-12-20 Już po temacie, dałem radę Stacją odzysku wszystko pięknie poszło, ale zmarzłem jak diabli..taka praca
Ściąganie czynnika z Daikin VRV III - Szymonss - 2013-12-20 Co do kompresora to doczytałem że temperatura zewnętrzna powinna być co najmniej 15C, a dziś.. -1 :| Ściąganie czynnika z Daikin VRV III - ARGUS - 2013-12-23 Temperatura poniżej 15,5st.C (uruchamiasz w funkcji wymuszonego ogrzewania). Ściąganie czynnika z Daikin VRV III - Szymonss - 2013-12-25 Cenna podpowiedź, bardzo dziękuję
|