rurki po klimatyzacji z czynnikiem R407 doR410 - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11) +--- Wątek: rurki po klimatyzacji z czynnikiem R407 doR410 (/showthread.php?tid=772) |
rurki po klimatyzacji z czynnikiem R407 doR410 - JUREK - 2007-08-10 panowie mam pytanie czy rurki do klimatyzacji gdzie był używany czynnik R407 można użyć jeszcze raz do klimy z czynnikiem R410, nadmieniam że są prawienowe. wydaje mi się że nie możnalecz wolę się upewnić rurki po klimatyzacji z czynnikiem R407 doR410 - senior - 2007-08-10 można rurki po klimatyzacji z czynnikiem R407 doR410 - JUREK - 2007-08-10 trzeba zrobić tylko próżnie i można podłączyć klimę? dzięki zaodp. rurki po klimatyzacji z czynnikiem R407 doR410 - senior - 2007-08-11 oczywiście, nie ma żadnego problemu, nic złego sie. nie stanie rurki po klimatyzacji z czynnikiem R407 doR410 - bodzio - 2007-09-01 Tak. nawet olej stosowany do tych czynników jest taki sam. (POE) rurki po klimatyzacji z czynnikiem R407 doR410 - holdenmajer - 2008-04-29 JUREK napisał(a):panowie mam pytanie czy rurki do klimatyzacji gdzie był używany czynnik R407 można użyć jeszcze raz do klimy z czynnikiem R410, nadmieniam że są prawienowe. wydaje mi się że nie możnalecz wolę się upewnićwitam, ja bym dmuchnął azotem - tak na wszelki wypadek pozdrawiam rurki po klimatyzacji z czynnikiem R407 doR410 - splajt - 2008-04-29 ja tez kolego przedmuchalbym azotem wrazie wypadku lepiej miec czysty układ
|