Zrównoważenie sieci wentylacyjnej - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Wentylacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=13) +--- Wątek: Zrównoważenie sieci wentylacyjnej (/showthread.php?tid=7734) |
Zrównoważenie sieci wentylacyjnej - nazwasmak12 - 2014-01-20 Witam, piszę pracę przejściową Zaprojektowałem system VAV, przed każdą strefą klimatyzacyjną jest regulator przepływu. Obliczyłem spadek ciśnienia w przewodzie magistralnym. W jaki sposób mogę taką sieć zrównoważyć ? Czy jest to konieczne skoro zainstalowałem regulatory przepływu, oraz skrzynki rozprężne ? Proszę o odpowiedź - zgłupiałem ... Zrównoważenie sieci wentylacyjnej - Shitashii - 2014-01-20 Wentylator napędzasz falownikiem sterowanym z presostatu różnicowego. O to chodzi? Utrzymujesz ciśnienie w magistrali. Zrównoważenie sieci wentylacyjnej - nazwasmak12 - 2014-01-20 Więc na spadek ciśnienia w najniekorzystniejszym przewodzie dobieram wentylator i ma śmigać? Nie ucieknie mi powietrze tam gdzie są najmniejsze opory ? Zrównoważenie sieci wentylacyjnej - Shitashii - 2014-01-21 Ciśnienie / ilość powietrza w Twoim VAV zapewnia jakaś centrala wentylacyjna, tak? Więc jest tam wentylator i to tym właśnie wentylatorem musisz sterować. Zrównoważenie sieci wentylacyjnej - bxz - 2014-01-21 Shitashii napisał(a):Wentylator napędzasz falownikiem sterowanym z presostatu różnicowego.Dokładnie, ale nie różnicowego a elektronicznego z wyjściem analogowym... nazwasmak12 napisał(a):Więc na spadek ciśnienia w najniekorzystniejszym przewodzie dobieram wentylator i ma śmigać? Nie ucieknie mi powietrze tam gdzie są najmniejsze opory ?Tak. Zrozum jak działa zawór VAV, a zrozumiesz... Zrównoważenie sieci wentylacyjnej - klimatolog - 2014-01-21 Piszecie o tym samym a w ogóle się nie rozumiecie. bxz a elektronika nie może sterować różnicą ciśnień? Zrównoważenie sieci wentylacyjnej - bxz - 2014-01-21 bxz napisał(a):elektronicznego z wyjściem analogowym...przetwornik ciśnienia z sygnałem analogowym, gościu malinowy... Zrównoważenie sieci wentylacyjnej - nazwasmak12 - 2014-01-23 Dziękuje za odpowiedzi, przepraszam jeśli pytanie nie trzymało poziomu, ale dopiero się uczę i sama teoria nie jest mi w stanie wszystkiego wytłumaczyć. Generalnie właśnie po to dobierałem regulatory VAV w instalacji ze zmiennym wydatkiem, i CAV w wentylacji abym nie musiał równoważyć instalacji, aby panować nad przepływem powietrza ![]() Zamotałem się przez chwilkę, ale już rozumiem |