Centrala Ventus problem - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Wentylacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=13) +--- Wątek: Centrala Ventus problem (/showthread.php?tid=7785) |
Centrala Ventus problem - hubertox - 2014-02-14 Witam. Mam problem z centralą w/w, automatyka Siemens ACX EVO. Centrala w trybie ręcznym tj. Econo i Komfort pracuje bez zastrzeżeń. W trybie auto jest problem. Ustawiam kalendarz i tutaj podaję przykład: Załączenie o 9 rano, wyłączenie o 16. W tym przedziale działa wszystko ok ale jak zakończy się ten okres przechodzi w czuwanie, wyłącza się odzysk i nagrzewnica wodna, a wentylatory pracują i przepustnice otwarte. Po chwili załącza się alarm frost , podniesie się temperatura powyżej 5 stopni , rusza i w kółko to samo. Może ktoś spotkał się z takim problemem. Centrala Ventus problem - ARGUS - 2014-02-24 Posiadasz DTR-kę do centrali???? Jeśli nie to możesz ściągnąć ze strony VTS-u i przypuszczam że musisz pogrzebać w ustawieniach... może 1 strefę czasową nie masz ustawioną na 00:00 (a jest to warunek konieczny), a może masz w zakładce KALENDARZ-WYJĄTEK/POMIŃ też coś poustawiane. Myślę że bez sprawdzenia wszystkich ustawień nic nie ustalisz. Pozdrawiam. |