Centrala VBW błąd TEMP NAWIEWU - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Wentylacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=13) +--- Wątek: Centrala VBW błąd TEMP NAWIEWU (/showthread.php?tid=7787) |
Centrala VBW błąd TEMP NAWIEWU - marcin_855 - 2014-02-16 Witam!! Mam centralkę VBW C-33062/13 (wymiennik krzyżowy, nagrzewnica elektryczna) urządzenie nie uruchamia się, pokazuje się błąd TEMP NAWIEWU co może powodować mi ten błąd?? co sprawdzić jak ja uruchomić? Centrala VBW błąd TEMP NAWIEWU - klimatolog - 2014-02-16 Do sprawdzenia żaluzja nawiewna czy jest otwarta-filttry nawiewne czy są drożne-Zabezieczenie termiczne nagrzewnicy elektrycznej oraz wentylator nawiewny czy działa.Mało prawdopodobne co się rzadko zdarza to niewydajny wymiennik krzyżowy bo jakiś MCGAJWER wyciągnął kiedyś filtry nawiewne w centralce. Centrala VBW błąd TEMP NAWIEWU - marcin_855 - 2014-02-16 Żaluzja jest otwarta (odłączyłem siłownik), filtry drożne (nowe urządzenie, problem z tym błędem podczas pierwszego uruchomienia) wentylator uruchamia się na krótko ze stycznika, z wymiennikiem też ok, jak sprawdzić mogę zabezpieczenie nagrzewnicy? czy na ten błąd może mieć siłownik przepustnicy nawiewu? bo on mi nie kręci : / Centrala VBW błąd TEMP NAWIEWU - klimatolog - 2014-02-16 Spróbuj zamienić żyły sterownicze na zabezpieczeniu termicznym. Centrala VBW błąd TEMP NAWIEWU - JarekM - 2014-02-18 Witam Nie lubię VBW ale sprawdź tzw ścieżkę bezpieczeństw czyli czy masz pozamykane presostaty i termik Jedynie kontrola sprężu na nawiewie jest otwarta(presostat) i zamyka się po włączeniu wentylatora nawiewu.Wydaje mi się jednak że to będzie czujnik temperatury nawiewu Sprawdź jaką ma wartość w omach czujnik wg katalogu(nie wiem jaki jest wstawiony)i czy jest prawidłowo podłączony Powodzenia |