Centrala VBW błąd TEMP NAWIEWU - marcin_855 - 2014-02-16

Witam!!
Mam centralkę VBW C-33062/13 (wymiennik krzyżowy, nagrzewnica elektryczna) urządzenie nie uruchamia się, pokazuje się błąd TEMP NAWIEWU co może powodować mi ten błąd?? co sprawdzić jak ja uruchomić?


Centrala VBW błąd TEMP NAWIEWU - klimatolog - 2014-02-16

Do sprawdzenia żaluzja nawiewna czy jest otwarta-filttry nawiewne czy są drożne-Zabezieczenie termiczne nagrzewnicy elektrycznej oraz wentylator nawiewny czy działa.Mało prawdopodobne co się rzadko zdarza to niewydajny wymiennik krzyżowy bo jakiś MCGAJWER wyciągnął kiedyś filtry nawiewne w centralce.


Centrala VBW błąd TEMP NAWIEWU - marcin_855 - 2014-02-16

Żaluzja jest otwarta (odłączyłem siłownik), filtry drożne (nowe urządzenie, problem z tym błędem podczas pierwszego uruchomienia) wentylator uruchamia się na krótko ze stycznika, z wymiennikiem też ok, jak sprawdzić mogę zabezpieczenie nagrzewnicy? czy na ten błąd może mieć siłownik przepustnicy nawiewu? bo on mi nie kręci : /


Centrala VBW błąd TEMP NAWIEWU - klimatolog - 2014-02-16

Spróbuj zamienić żyły sterownicze na zabezpieczeniu termicznym.


Centrala VBW błąd TEMP NAWIEWU - JarekM - 2014-02-18

Witam
Nie lubię VBW ale sprawdź tzw ścieżkę bezpieczeństw czyli czy masz pozamykane presostaty i termik Jedynie kontrola sprężu na nawiewie jest otwarta(presostat) i zamyka się po włączeniu wentylatora nawiewu.Wydaje mi się jednak że to będzie czujnik temperatury nawiewu Sprawdź jaką ma wartość w omach czujnik wg katalogu(nie wiem jaki jest wstawiony)i czy jest prawidłowo podłączony Powodzenia