sprężarka zamiennik z 410 na 407 - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11) +--- Wątek: sprężarka zamiennik z 410 na 407 (/showthread.php?tid=7822) |
sprężarka zamiennik z 410 na 407 - Qba - 2014-03-01 Witam - klientowi padł kompresor z klimy na czynnik 410 , a mam w bardzo dobrym stanie sprężarkę z klimy na 407 o tej samej wydajności ( 5,3 kw ) . Czy mogę ją zamontować z czynnikiem r 410 ? Pozdrawiam sprężarka zamiennik z 410 na 407 - Klima-cool - 2014-03-01 Nie zawór rozprężny cie nie puści z 22 na 407 tak. A tu masz inny zawór inny olej nawet konstrukcyjnie trochę inna sprężarka inne ciśnienia sprężania . sprężarka zamiennik z 410 na 407 - Klima-cool - 2014-03-01 Nie zawór rozprężny cie nie puści z 22 na 407 tak. A tu masz inny zawór inny olej nawet konstrukcyjnie trochę inna sprężarka inne ciśnienia sprężania . |