jak policzyć napełnienie instalacji czynnikiem chłodniczym? - DawidW - 2014-04-28

wiem jak policzyć instalacje jednostopniowego obiegu ziębniczego, m/w zwymiarować rurociągi, wyliczyć przepływ ale nie jestem pewny/nie wiem jak obliczyć masę czynnika ziębniczego która powinno się napełnić instalacje.

Czy może ktoś pomóc? Może byc na PW.

Czy ilość tego czynnika to Qo podzielone przez róznice entalpii w punktach na linii x=1 i x=0 ?


jak policzyć napełnienie instalacji czynnikiem chłodniczym? - DawidW - 2014-04-30

to jak Panowie , nikt nie potrafi pomóc?


jak policzyć napełnienie instalacji czynnikiem chłodniczym? - Shitashii - 2014-05-03

Brak odpowiedzi może oznaczać:
1. Brak wystarczającej wiedzy u czytających.
2. Pytanie zadane w sposób niezrozumiały przez czytających.


jak policzyć napełnienie instalacji czynnikiem chłodniczym? - Linde - 2014-05-04

Problem jest prosty:

1. Odpowiedz sobie na pytanie o gęstość czynnika w fazie gazowej i ciekłej
2. Odpowiedz sobie gdzie występują w układzie te fazy
3. w przypadku wątpliwości doprecyzuj pytanie