AQUA STREAM 2 typ: TRACER CH532 dwubiegowy - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11) +--- Wątek: AQUA STREAM 2 typ: TRACER CH532 dwubiegowy (/showthread.php?tid=7931) |
AQUA STREAM 2 typ: TRACER CH532 dwubiegowy - EAP - 2014-06-23 Witam wszystkich. Jestem laikiem w temacie klimatyzacji więc proszę o wyrozumiałość. Mam klimatyzator dwubiegowy TRACER CH532 powinny pracować na przemian ale jeden jest wyłączony. Od jakiegoś czasu pojawia mi się Alarm "Ext. SK1 Stop". Wyłączanie (reset) centrali nic nie daje po wł. błąd powraca. Bardzo proszę o pomoc czy ten błąd jest z powodowany i jak mogę to naprawić. AQUA STREAM 2 typ: TRACER CH532 dwubiegowy - EAP - 2014-06-23 Właśnie zauważyliśmy że wraz z błędem Ext.Ckt1.Stop pojawia się również Alarm HP Ckt1 Fault. Czy te dwa błędy mogą mieć ze sobą coś wspólnego? AQUA STREAM 2 typ: TRACER CH532 dwubiegowy - kubabaku - 2014-06-23 Nie wiem po co zakładasz nowy temat??? - Alarm HP Ckt1 Fault - Odcięcie obwodu 1 wysokiego ciśnienia - Ext.Ckt1 Stop i znaczy tyle co "Obwód 1 wyłączony przez cyfrowy sygnał wejściowy (urządzenia dwuobiegowe)" Jak w poprzednim poście...bez serwisu się nie obejdzie AQUA STREAM 2 typ: TRACER CH532 dwubiegowy - EAP - 2014-06-23 Dziękuje za pomoc. |