Forum Klimatyzacja
sprężarka Copeland- nierówny pobór prądu - Wersja do druku

+- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl)
+-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Dział: Chłodnictwo (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=12)
+--- Wątek: sprężarka Copeland- nierówny pobór prądu (/showthread.php?tid=7940)



sprężarka Copeland- nierówny pobór prądu - mister - 2014-04-22

mam sprężarkę hermetyczna Copeland 17m3 (tłokową)zdemontowaną z klimatyzacji, wydaję się być ok (nie znam jej przeszłości) ale ma nierówny pobór prądu na rożnych fazach tzn 4,2A 4,7A 5A . Czy taka rozbieżność jest normalna ?


sprężarka Copeland- nierówny pobór prądu - barbie - 2014-04-22

jak z opornością uzwojeń ? .


sprężarka Copeland- nierówny pobór prądu - mister - 2014-04-22

właściwie równo, różnią się o jakieś setki oma.


sprężarka Copeland- nierówny pobór prądu - klimatolog - 2014-04-22

Zaczął bym od zmiany stycznika i pomiaru napięcia na fazach zasilających silnik.


sprężarka Copeland- nierówny pobór prądu - aras - 2014-04-22

mister napisał(a):mam sprężarkę hermetyczna Copeland 17m3 (tłokową)zdemontowaną z klimatyzacji, wydaję się być ok (nie znam jej przeszłości) ale ma nierówny pobór prądu na rożnych fazach tzn 4,2A 4,7A 5A . Czy taka rozbieżność jest normalna ?

Nie robi się tego o czym nie ma się pojęcia.


sprężarka Copeland- nierówny pobór prądu - mister - 2014-04-22

ale zabłysłeś, ciemny jesteś to się nie odzywaj . prąd zmierzony po upewnieniu się ,że napięcia na wszystkich fazach są równe.


sprężarka Copeland- nierówny pobór prądu - klimatolog - 2014-04-22

Jeśli tak jest to uzwojenie do tyłka.Ciemnota pyta.Ja nie pytam na forum.


sprężarka Copeland- nierówny pobór prądu - mister - 2014-04-22

akurat tym razem nie ciebie to tyczyło ale widzę ,że już przywykłeś że każdy cię traktuje jak zero . pomyśl musi w tym coś być.


sprężarka Copeland- nierówny pobór prądu - klimatolog - 2014-04-22

mister napisał(a):akurat tym razem nie ciebie to tyczyło ale widzę ,że już przywykłeś że każdy cię traktuje jak zero . pomyśl musi w tym coś być.
gdybyś odpowiedż dedykował zaadresował nie było by sztucznego problemu.Szukasz winnych?Jako zero nie pytam na forum.Jakiej klasy miernikiem dokonywałeś pomiarów?


sprężarka Copeland- nierówny pobór prądu - jack63 - 2014-04-23

klimatolog napisał(a):Zaczął bym od zmiany stycznika
Czasem klimatologowi uda się coś istotnego powiedzieć, ale ta informacja ginie w natłoku bełkotu. Szkoda.
Stycznik faktycznie należało by podmienić na próbę lub go zewrzeć na czas pomiaru.
mister.
Pytanie czym mierzyłeś te prądy? I nie chodzi o klasę miernika tylko o jego rodzaj. Podejrzewam że był to miernik cęgowy???
Jeżeli tak, to pomiar należy traktować tylko orientacyjnie podobnie jak pomiar rezystancji uzwojeń zwykłym multimetrem. Z reszta pomiary rezystancji uzwojeń wnoszą niewiele do sprawy. Sprawność uzwojeń silnika można ocenić tylko na podstawie pomiaru indukcyjności i to rozłączonych cewek poszczególnych faz. Jednak mało kto ma miernik indukcyjności.


sprężarka Copeland- nierówny pobór prądu - klimatolog - 2014-04-23

mister napisał(a):właściwie równo, różnią się o jakieś setki oma.
stąd wynikają różnice w prądach.Mierzyłeś oporności?W jakim punkcie?Podaj punkty pomiaru napięcia.Setki om to bardzo dużo przy takich uzwojeniach mocach uzwojeń silników.Czasem klimatologowi uda się coś istotnego powiedzieć, ale ta informacja ginie w natłoku bełkotu. Szkoda.
Stycznik faktycznie należało by podmienić na próbę lub go zewrzeć na czas pomiaru.Zwarcie na czas pomiaru jest nie miarodajne bez rzeczywistego obciążenia.Rzeczywistym prądem-napięciem powinno pracować urządzenie.Nadpalone styki stycznika 63 amper w zupełności mogą pozwolić czasami na prawidłową pracę żarówki 100-stu watowej.Ale nie pozwoli ten sam stycznik na pracę innego urządzenia np.2KW.


sprężarka Copeland- nierówny pobór prądu - mg - 2014-04-23

Mierząc napięcia przed i po styczniku podczas pracy sprężarki wykluczysz durne sugestie zielonego.


sprężarka Copeland- nierówny pobór prądu - mg - 2014-04-23

Jakość energii elektrycznej dostarczanej odbiega znacznie od ideału a to przekłada się na pomiary podstawowymi "miernikami"


sprężarka Copeland- nierówny pobór prądu - mister - 2014-04-23

pomiar rezystancji bezpośrednio na zaciskach sprężarki, sprężarka podłączona kablem bez żadnego stycznika , po prostu bezpośrednio do gniazda, napięcie na każdej fazie porównywalne -minimalne odchyłki. miernik zwykły tani multimetr cęgowy .


sprężarka Copeland- nierówny pobór prądu - mg - 2014-04-23

Różnice prądu są nienormalne aczkolwiek akceptowalne Smile


sprężarka Copeland- nierówny pobór prądu - mg - 2014-04-23

mister napisał(a):napięcie na każdej fazie porównywalne -minimalne odchyłki.
Podczas pracy sprężarki, na zaciskach?


sprężarka Copeland- nierówny pobór prądu - mister - 2014-04-23

tak


sprężarka Copeland- nierówny pobór prądu - aras - 2014-05-10

mister napisał(a):ale zabłysłeś, ciemny jesteś to się nie odzywaj . prąd zmierzony po upewnieniu się ,że napięcia na wszystkich fazach są równe.

Napięcia na wszystkich fazach są równe powiadasz ? to potwierdza moją tezę żebyś zmienił zawód , o elektryczności nie masz zielonego pojęcia i używasz mierników za 5 zł. Napięcie mierzyłeś fazowe(L1-N, L2-N, L3-N) czy międzyfazowe L1-L2, L2-L3, L1-L3itd) ?. Jeśli wszystkie pomiary miałeś równe, to kolego zastanów się nad sobą lub twoim miernikiem.
Niestety nie pozdrawiam.