zebranie czynnika do jednostki zewn. - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11) +--- Wątek: zebranie czynnika do jednostki zewn. (/showthread.php?tid=7965) |
zebranie czynnika do jednostki zewn. - Maniek OP - 2014-05-04 Witam, Jestem nowy w tematyce klimatyzacji w związku z tym proszę Was o pomoc. Po instalacji zauważyłem mocne zgiecie rurki przy jednostce zewn. Muszę odłączyć i poprawić , ale Klima jest uruchomiona. Wiem że prawie bez strat można cały czynnik zgromadzić ponownie w jednostce zewn. Proszę o informację jak to zrobić. Dodam że to jest multi. zebranie czynnika do jednostki zewn. - MarioO - 2014-05-04 Maniek OP napisał(a):Wiem że prawie bez strat można cały czynnik zgromadzić ponownie w jednostce zewn. Proszę o informację jak to zrobić Szkoła + praktyka = wiedza Mimo Twojej uprzejmej prośby chleba i wiedzy nie oddam zebranie czynnika do jednostki zewn. - radekklimat - 2014-05-04 Zakrec zawor tłoczny i włacz klime, po około 1-2 minut zalezy jak długa jest instalacja zakrec zawor ssacy i wyłacz klime. Gazu nie powinno byc w instalacji zebranie czynnika do jednostki zewn. - frost-ch - 2014-05-04 Maniek OP napisał(a):Witam,Podłącz zegary zakręć zawór tłoczny włącz klimę jak będzie na zero lub poniżej wyłącz klimę i szybko zakręć zawór ssący. zebranie czynnika do jednostki zewn. - Maniek OP - 2014-05-04 Bardzo Wam dziękuję za szybką odpowiedź. Pozdrawiam.
|